塑壳断路器爆炸,什么原因,请详细分析~~谢谢
思议儿
思议儿 Lv.7
2013年12月06日 15:24:08
只看楼主

本帖最后由 思议儿 于 2013-12-6 15:38 编辑 现场一塑壳断路器断放炮了,查看之后 ,塑壳断路路下口交流接触器及变频器均没有问题(用万用表测得结果),只有塑壳断路器和隔离开关与塑壳断路器之间的汇流排与分支排发被烧,请帮忙分析一下是现场操作人员的问题,还是塑壳断路器的问题…………………………,

本帖最后由 思议儿 于 2013-12-6 15:38 编辑

现场一塑壳断路器断放炮了,查看之后 ,塑壳断路路下口交流接触器及变频器均没有问题(用万用表测得结果),只有塑壳断路器和隔离开关与塑壳断路器之间的汇流排与分支排发被烧,请帮忙分析一下是现场操作人员的问题,还是塑壳断路器的问题…………………………,

20131206_113511.jpg


1386297438369.jpg


1386300981222.jpg


1386301083902.jpg


1386309132060.jpg


1386309132828.jpg


20131206_150612.jpg

免费打赏
guojian9084
2013年12月12日 11:25:44
32楼
应该有上级开关表面灰尘湿度引起的短路打弧
回复
这次可以了
2013年12月12日 12:47:28
33楼
思议儿 发表于 2013-12-7 10:05 运行了很长时间,现场有停止按钮,但他们说按下时停止了,但松开停止按钮去重新启动了, 配电柜上也设了 …不能直接拉隔离开关吧
回复
gdslrq220
2013年12月12日 20:17:59
34楼
路过,见识了。
回复
juju-snz
2013年12月12日 22:08:08
35楼
wboy8759 发表于 2013-12-6 19:17 呵呵,又是一起这样的故障!(见过若干次了),试试分析如下(一种推测):这种情况一般多发生在开关QF1合 …直接原因:开关上桩头积尘脏污(此处污垢中往往含有金属粉末)加上环境潮湿。应该是这个原因.
回复
juju-snz
2013年12月12日 22:09:36
36楼
lingxuct 发表于 2013-12-8 11:14 从倒数2、3、4图片中可以看出,断路器下面没有故障,也不需要跳闸,就不存在“分断能力不够”的原因;三 …还有固定螺栓/螺母,上桩头母排与金属构架距离可能还不足18mm
回复
lengshu789
2013年12月12日 22:17:47
37楼
是不是设备还在运行,就拉开了隔离开关啊?这样放炮的机会会大大增加的。设备还在运行,就拉隔离开关,隔离开关处就会放出强大的电弧,会短路放炮也不奇怪了。 如果有人这么做了,就是操作违规了。
回复
清秋
2013年12月12日 23:16:20
38楼
一定时期的检修很必要。
回复
一阵风
2013年12月13日 00:36:43
39楼
这种情况,在我经历过。其现象比你的严重,直接将高压线路的保护触动,全线路停电。其主要原因是:在送电之前,没有进行相间测试,场地清理,有铜屑及杂物在断路器进线端,导致相间短路(瞬间起弧)。事故后,查线路一切正常。
回复
guxiaoxue18
2013年12月14日 10:04:07
40楼
lengshu789 发表于 2013-12-12 22:17 是不是设备还在运行,就拉开了隔离开关啊?这样放炮的机会会大大增加的。设备还在运行,就拉隔离开关,隔离 …顶一下。。。。
回复
prettydl
2013年12月14日 17:00:37
41楼
ztzhao 发表于 2013-12-10 13:51 成套的开关柜基本上都是直接安装在金属安装件上的。实验室做分断试验的时候电气间隙10mm就能做到50KA。是直接安装在金属横梁上不错,但是低压相间距离小于20mm都是不规范的安装,这个上端横排及安装梁被烧成这样,可以肯定的成套厂家的工艺不合格,相间距离不够或者铜排没去毛刺啊什么的!
回复

相关推荐

APP内打开