塑壳断路器爆炸,什么原因,请详细分析~~谢谢
思议儿
思议儿 Lv.7
2013年12月06日 15:24:08
只看楼主

本帖最后由 思议儿 于 2013-12-6 15:38 编辑 现场一塑壳断路器断放炮了,查看之后 ,塑壳断路路下口交流接触器及变频器均没有问题(用万用表测得结果),只有塑壳断路器和隔离开关与塑壳断路器之间的汇流排与分支排发被烧,请帮忙分析一下是现场操作人员的问题,还是塑壳断路器的问题…………………………,

本帖最后由 思议儿 于 2013-12-6 15:38 编辑

现场一塑壳断路器断放炮了,查看之后 ,塑壳断路路下口交流接触器及变频器均没有问题(用万用表测得结果),只有塑壳断路器和隔离开关与塑壳断路器之间的汇流排与分支排发被烧,请帮忙分析一下是现场操作人员的问题,还是塑壳断路器的问题…………………………,

20131206_113511.jpg


1386297438369.jpg


1386300981222.jpg


1386301083902.jpg


1386309132060.jpg


1386309132828.jpg


20131206_150612.jpg

免费打赏
shandongwanglei
2013年12月10日 10:28:19
22楼
老版主所见略同!
回复
duanhao288
2013年12月10日 11:06:38
23楼
不错不错!!!
回复
y806099267
2013年12月10日 12:46:23
24楼
运行了很长时间,现场有停止按钮,但他们说按下时停止了,但松开停止按钮去重新启动、于是就去拉隔离开关、然后就。。。。。。估计就这样违规的
回复
ztzhao
2013年12月10日 13:48:38
25楼
wboy8759 发表于 2013-12-6 19:17 呵呵,又是一起这样的故障!(见过若干次了),试试分析如下(一种推测):这种情况一般多发生在开关QF1合 …此次事故并不是发生在合开关的瞬间,而是开关一直在合闸状态,设备在运行。
回复
ztzhao
2013年12月10日 13:51:07
26楼
lingxuct 发表于 2013-12-8 11:14 从倒数2、3、4图片中可以看出,断路器下面没有故障,也不需要跳闸,就不存在“分断能力不够”的原因;三 …成套的开关柜基本上都是直接安装在金属安装件上的。实验室做分断试验的时候电气间隙10mm就能做到50KA。
回复
lingxuct
2013年12月10日 16:56:13
27楼
ztzhao 发表于 2013-12-10 13:51 成套的开关柜基本上都是直接安装在金属安装件上的。实验室做分断试验的时候电气间隙10mm就能做到50KA。一个平面上灰尘加潮气,需要多少距离才不会在220V交流电压下击穿?18mm够不够?!
回复
qcj2472507189
2013年12月11日 16:44:59
28楼
围观,静静的学习,好好学习
回复
czk2011
2013年12月12日 09:17:05
29楼
思议儿 发表于 2013-12-7 10:05 运行了很长时间,现场有停止按钮,但他们说按下时停止了,但松开停止按钮去重新启动了, 配电柜上也设了 …启动按钮坏了么
回复
ztzhao
2013年12月12日 10:29:15
30楼
lingxuct 发表于 2013-12-10 16:56 一个平面上灰尘加潮气,需要多少距离才不会在220V交流电压下击穿?18mm够不够?!这得看你灰尘的厚度和湿度有多大了。
回复
ztzhao
2013年12月12日 10:31:11
31楼
lingxuct 发表于 2013-12-10 16:56 一个平面上灰尘加潮气,需要多少距离才不会在220V交流电压下击穿?18mm够不够?!你说的18mm是有灰尘后测量的电气间隙吗?如果湿度小于50%RH应该没问题。因为AC220V的开关一般做6KA分断的比较多。
回复