本帖最后由 思议儿 于 2013-12-6 15:38 编辑 现场一塑壳断路器断放炮了,查看之后 ,塑壳断路路下口交流接触器及变频器均没有问题(用万用表测得结果),只有塑壳断路器和隔离开关与塑壳断路器之间的汇流排与分支排发被烧,请帮忙分析一下是现场操作人员的问题,还是塑壳断路器的问题…………………………,

本帖最后由 思议儿 于 2013-12-6 15:38 编辑

现场一塑壳断路器断放炮了,查看之后 ,塑壳断路路下口交流接触器及变频器均没有问题(用万用表测得结果),只有塑壳断路器和隔离开关与塑壳断路器之间的汇流排与分支排发被烧,请帮忙分析一下是现场操作人员的问题,还是塑壳断路器的问题…………………………,

20131206_113511.jpg


1386297438369.jpg


1386300981222.jpg


1386301083902.jpg


1386309132060.jpg


1386309132828.jpg


20131206_150612.jpg

免费打赏
wboy8759
2013年12月07日 16:57:07
12楼
电气交流 发表于 2013-12-6 19:48 QF1肯定是空载合闸,我们的项目,这么多,也没有发生类似的情况!当然,并不是很多开关都会这样子的,大多数情况下空载合闸没问题,极个别有例外,特别是那些使用年限比较久的塑壳开关。你知道的,塑壳空气开关在分(或合)回路时靠什么来灭弧——磁吹灭弧,通过进线桩头侧的排弧口向外飞弧,并带出许多金属粒子,久而久之这些金属粒子会在上桩头壳体表面产生积淀,如果使用环境灰尘较多或者比较潮湿,开关上桩头壳体表面的绝缘强度会大为下降,容易产生表面爬电甚至沿面击穿。我在长期工作中曾经处理和分析过好几次这种故障,这个论坛上以前也有其他人发表过几次相类似的帖子,可以说许多地方或重或轻的发生过这种故障。较大容量的塑壳空开使用若干年以后,建议定期维护时,停电后重点清洁开关上桩头附近壳体表面的脏污尘埃,以防放炮。
回复
姜振祥
2013年12月07日 18:06:27
13楼
这种断路器的飞弧距离是多大啊 还有就是锁壳断路器和后面安装梁的爬电距离是否可以啊 查查看吧
回复
lingxuct
2013年12月08日 11:14:27
14楼
从倒数2、3、4图片中可以看出,断路器下面没有故障,也不需要跳闸,就不存在“分断能力不够”的原因;

三张图片中看到,断路器上桩头现安装的金属构架发生短路,电弧引起母线相间短路。

主要原因是:断路器安装不规范,直接固定在金属构架上,上桩头母排与金属构架距离只18mm左右,积灰和潮气使断路器上桩头爬电路径上击穿!
回复
wboy8759
2013年12月08日 14:19:41
15楼
lingxuct 发表于 2013-12-8 11:14 从倒数2、3、4图片中可以看出,断路器下面没有故障,也不需要跳闸,就不存在“分断能力不够”的原因;三 …老版主所见略同!
回复
c540864987
2013年12月08日 17:45:43
16楼
给你们 把贴顶住
回复
fjb2790273
2013年12月09日 11:08:42
17楼
我的认为是接触不好,启动时大电流导致
回复
yz2010026143
2013年12月09日 12:17:07
18楼
:victory:噢噢噢噢哦哦哦
回复
songguoluo
2013年12月09日 12:30:20
19楼
好贴,学习了!
回复
阿克苏干
2013年12月09日 13:48:34
20楼
学习了,路过
回复
dongge6666
2013年12月09日 14:03:19
21楼
这是严重的相间短路性故障,和开关,变频器自身没有关系。试想如果如果空开取消上下附件连接,直接用铜母排连接,做好的铜母排经过镀锡压花处理后,所有铜母排再分色套上热缩管,开关上下端用绝缘隔板处理,最后铜母排外边再安装一层防护绝缘板,可能这样的事故就不会发生了吧?