塑壳断路器爆炸,什么原因,请详细分析~~谢谢
思议儿
思议儿 Lv.7
2013年12月06日 15:24:08
只看楼主

本帖最后由 思议儿 于 2013-12-6 15:38 编辑 现场一塑壳断路器断放炮了,查看之后 ,塑壳断路路下口交流接触器及变频器均没有问题(用万用表测得结果),只有塑壳断路器和隔离开关与塑壳断路器之间的汇流排与分支排发被烧,请帮忙分析一下是现场操作人员的问题,还是塑壳断路器的问题…………………………,

本帖最后由 思议儿 于 2013-12-6 15:38 编辑

现场一塑壳断路器断放炮了,查看之后 ,塑壳断路路下口交流接触器及变频器均没有问题(用万用表测得结果),只有塑壳断路器和隔离开关与塑壳断路器之间的汇流排与分支排发被烧,请帮忙分析一下是现场操作人员的问题,还是塑壳断路器的问题…………………………,

20131206_113511.jpg


1386297438369.jpg


1386300981222.jpg


1386301083902.jpg


1386309132060.jpg


1386309132828.jpg


20131206_150612.jpg

免费打赏
电气交流
2013年12月06日 15:26:38
2楼
感觉分断能力不够,母牌的稳定校验不够!
回复
思议儿
2013年12月06日 15:56:25
3楼
下有附图,现场人员说变频器停止不下,停止按钮停不了 (外控制按钮)(现场实际测得结果,此项没有问题),设计时已在柜门上设了急停按钮;不知什么情况,(他们没有与我们说),现场的塑壳断路器是爆炸了,现场测量之后 ,塑壳断路路下口交流接触器及变频器均没有问题(用万用表测得结果),只有塑壳断路器和隔离开关与塑壳断路器之间的汇流排与分支排发被烧,请帮忙分析一下是现场操作人员的问题,还是塑壳断路器的问题……

回复
wboy8759
2013年12月06日 19:17:10
4楼
呵呵,又是一起这样的故障!(见过若干次了),试试分析如下(一种推测):
这种情况一般多发生在开关QF1合闸的瞬间(轻载甚至空载情况下),谐振过电压导致开关上桩头之间的绝缘壳表面放电击穿,产生弧光后更加剧相间空气电离,形成相间弧光短路。如果变压器低压出线总开关未能及时保护跳闸(拒动),短路时间稍长,必然烧断上端分支铜排,从而切断弧光短路。
当时电弧应当是很强烈的,操作者多数会不幸“中奖”——受伤(电弧灼伤眼睛和颜面)。
直接原因:开关上桩头积尘脏污(此处污垢中往往含有金属粉末)加上环境潮湿。
大家各抒己见,仅供参考。
回复
自控
2013年12月06日 19:39:06
5楼
我试着问一下:
1,这个柜子是否是新安装的.
2,是在调试过程中出现的还是在正常运行中出现的
3,你所说的现场人员说变频器停不下是什么意思,是急停按钮不能用还是远控停止按钮不能用?
回复
电气交流
2013年12月06日 19:48:46
6楼
wboy8759 发表于 2013-12-6 19:17 呵呵,又是一起这样的故障!(见过若干次了),试试分析如下(一种推测):这种情况一般多发生在开关QF1合 …QF1肯定是空载合闸,我们的项目,这么多,也没有发生类似的情况!
回复
闲云孤鹤
2013年12月06日 21:59:38
7楼
电气交流 发表于 2013-12-6 19:48 QF1肯定是空载合闸,我们的项目,这么多,也没有发生类似的情况!QF1空载分合看不出有什么问题。
回复
电气交流
2013年12月06日 22:06:52
8楼
闲云孤鹤 发表于 2013-12-6 21:59 QF1空载分合看不出有什么问题。我就是这个意思,有接触器的地方,一般都是空载合开关,我们很多项目都是这个模式,没有遇到过类似的故障,从来没有!
回复
思议儿
2013年12月07日 10:05:03
9楼
tangyong11 发表于 2013-12-6 19:39 我试着问一下:1,这个柜子是否是新安装的.2,是在调试过程中出现的还是在正常运行中出现的运行了很长时间,现场有停止按钮,但他们说按下时停止了,但松开停止按钮去重新启动了, 配电柜上也设了急停按钮,刚开始现场人员与我们说停不下来就直接拉隔离开关了(电话沟通),但后来到现场之后,不说他们操作了流程了………………
回复
wuchangqi2013
2013年12月07日 11:24:30
10楼
我个人觉得现场肯定违规操作了,。阿哈哈、
回复
liliyongjing
2013年12月07日 16:28:18
11楼
感觉分断能力不够,母牌的稳定校验不够!
回复