本帖最后由 思议儿 于 2013-12-6 15:38 编辑 现场一塑壳断路器断放炮了,查看之后 ,塑壳断路路下口交流接触器及变频器均没有问题(用万用表测得结果),只有塑壳断路器和隔离开关与塑壳断路器之间的汇流排与分支排发被烧,请帮忙分析一下是现场操作人员的问题,还是塑壳断路器的问题…………………………,
本帖最后由 思议儿 于 2013-12-6 15:38 编辑
现场一塑壳断路器断放炮了,查看之后 ,塑壳断路路下口交流接触器及变频器均没有问题(用万用表测得结果),只有塑壳断路器和隔离开关与塑壳断路器之间的汇流排与分支排发被烧,请帮忙分析一下是现场操作人员的问题,还是塑壳断路器的问题…………………………,
42楼
lingxuct 发表于 2013-12-10 16:56 一个平面上灰尘加潮气,需要多少距离才不会在220V交流电压下击穿?18mm够不够?!B相都不套热塑管,塑壳上端搭接排不折弯,铜排连接螺栓都不上弹垫,而且200KW的电机启动时铜排肯定会有轻微震动的,都没有考虑,这是多粗糙的的工艺?
回复
43楼
版主说的在理,做好绝缘吧
回复
44楼
向各位学习学习
回复
45楼
感觉是由于铜排与断路器端子接触不良,发热导致断路器绝缘碳化,引发短路故障。可以打开故障断路器的外壳,摇测绝缘看看
回复
46楼
污秽击穿啵
回复
47楼
路过 围观学习
回复
48楼
断路器爆炸,有几方面原因,一,断路器内短路的地方,二过热绝缘下降,三进入金属等异物,
回复
49楼
感觉是上头断路器脱扣器有问题吧