塑壳断路器爆炸,什么原因,请详细分析~~谢谢
思议儿
思议儿 Lv.7
2013年12月06日 15:24:08
只看楼主

本帖最后由 思议儿 于 2013-12-6 15:38 编辑 现场一塑壳断路器断放炮了,查看之后 ,塑壳断路路下口交流接触器及变频器均没有问题(用万用表测得结果),只有塑壳断路器和隔离开关与塑壳断路器之间的汇流排与分支排发被烧,请帮忙分析一下是现场操作人员的问题,还是塑壳断路器的问题…………………………,

本帖最后由 思议儿 于 2013-12-6 15:38 编辑

现场一塑壳断路器断放炮了,查看之后 ,塑壳断路路下口交流接触器及变频器均没有问题(用万用表测得结果),只有塑壳断路器和隔离开关与塑壳断路器之间的汇流排与分支排发被烧,请帮忙分析一下是现场操作人员的问题,还是塑壳断路器的问题…………………………,

20131206_113511.jpg


1386297438369.jpg


1386300981222.jpg


1386301083902.jpg


1386309132060.jpg


1386309132828.jpg


20131206_150612.jpg

免费打赏
prettydl
2013年12月14日 17:06:31
42楼
lingxuct 发表于 2013-12-10 16:56 一个平面上灰尘加潮气,需要多少距离才不会在220V交流电压下击穿?18mm够不够?!B相都不套热塑管,塑壳上端搭接排不折弯,铜排连接螺栓都不上弹垫,而且200KW的电机启动时铜排肯定会有轻微震动的,都没有考虑,这是多粗糙的的工艺?
回复
caojunmoon
2013年12月14日 21:19:24
43楼
版主说的在理,做好绝缘吧
回复
sniper6898
2013年12月15日 10:59:10
44楼
向各位学习学习
回复
sdqdyzxue
2013年12月15日 11:14:23
45楼
感觉是由于铜排与断路器端子接触不良,发热导致断路器绝缘碳化,引发短路故障。可以打开故障断路器的外壳,摇测绝缘看看
回复
rydad1983
2013年12月15日 20:17:34
46楼
污秽击穿啵
回复
kblv999
2013年12月16日 09:50:08
47楼
路过 围观学习
回复
zaoy2222
2013年12月16日 14:05:48
48楼
断路器爆炸,有几方面原因,一,断路器内短路的地方,二过热绝缘下降,三进入金属等异物,
回复
john1982
2013年12月18日 08:02:08
49楼
感觉是上头断路器脱扣器有问题吧
回复

相关推荐