求助走道排烟问题
海参
海参 Lv.8
2013年12月06日 12:08:00
来自于通风排烟
只看楼主

有个工程是这样的,一个一类建筑每一层有两条走廊,都要设置排烟的,每条走廊设置一个排烟井,其中一个排烟井设置在走廊中间(每一层对应的走廊为走廊1)另一个设置在走廊边缘(走廊2),排烟机设置于屋顶。 在排烟机进风口我设置了一个常开280排烟防火阀,在每一层的风井于水平排烟管处设置了常闭280排烟防火阀。 问题:1、在走廊2的风管直接伸到走廊中间(满足最远水平距离不超过30m),风口采用常闭风口还是用常闭排烟防火阀加普通百叶风口好,常闭风口有哪几种。

2、走廊1在每一层的风井于水平排烟管处设置了常闭280排烟防火阀,然后排烟管分成两条支管,一条支管接1个常闭风口另一条接2个常闭风口,请问排烟支管要设置哪种排烟防火阀(常闭、开)或者不设置,风口采用常闭风口还是用常闭排烟防火阀加普通百叶风口好。
3、同一条支管如果有两个普通百叶排烟风口那么是否要设置两个常闭排烟防火阀。
4、走廊1对应的某一层设置成个仓库(没有走廊了,只有排烟井),每个仓库为1个防火分区,排烟井位于左边的仓库,风井于水平排烟管处设置了常闭280排烟防火阀,然后排烟管分成两条支管,那么跨越防火分区的地方是否要加排烟防火阀(常闭还是常开好),风口问题同上就不问了。
免费打赏
maochencong1234
2013年12月06日 14:01:29
2楼
风口都用多叶排烟口不就好了嘛
回复
maochencong1234
2013年12月06日 14:04:41
3楼
还有常闭风口是怎么打开的?
回复
erlingsan
2013年12月06日 17:36:55
4楼
水平管接立管段加了常闭的防火阀,风口就采用普通百叶风口就好了,没必要都用电动常闭的。
排烟支管上为什么要设置防火阀,是在同一个防火分区里呀?
跨防火分区是要设置防火阀的,类型同上。
平面上一个排烟系统是不能同时用在2个或以上防火分区的,确定是一个仓库划分为一个防火分区吗?(第一次回答问题,欢迎大家指正)
回复
guoxing15233411846
2013年12月07日 11:39:09
5楼
你最好说的详细点,最好有图
回复
海参
2013年12月09日 14:14:07
6楼
草蛋的青春々 发表于 2013-12-6 14:04 还有常闭风口是怎么打开的?不是说排烟口平时常闭,排烟时可以通过手动或自动方式开启!
回复
海参
2013年12月09日 14:19:41
7楼
erlingsan 发表于 2013-12-6 17:36 水平管接立管段加了常闭的防火阀,风口就采用普通百叶风口就好了,没必要都用电动常闭的。排烟支管上为什 …客气了,不过图纸上貌似是那样的!
回复
无果
2013年12月10日 09:19:53
8楼
、在走廊2的风管直接伸到走廊中间(满足最远水平距离不超过30m),风口采用常闭风口还是用常闭排烟防火阀加普通百叶风口好,常闭风口有哪几种。
风口采用常闭排烟防火阀加普通百叶风口好,支管上本来就要做排烟防火阀,所以风口还是常开得好
回复
无果
2013年12月10日 09:21:01
9楼
2、走廊1在每一层的风井于水平排烟管处设置了常闭280排烟防火阀,然后排烟管分成两条支管,一条支管接1个常闭风口另一条接2个常闭风口,请问排烟支管要设置哪种排烟防火阀(常闭、开)或者不设置,风口采用常闭风口还是用常闭排烟防火阀加普通百叶风口好
常开排烟防火阀+常闭风口
回复
无果
2013年12月10日 09:22:39
10楼
4、走廊1对应的某一层设置成个仓库(没有走廊了,只有排烟井),每个仓库为1个防火分区,排烟井位于左边的仓库,风井于水平排烟管处设置了常闭280排烟防火阀,然后排烟管分成两条支管,那么跨越防火分区的地方是否要加排烟防火阀(常闭还是常开好),风口问题同上就不问了。
跨越防火分区的地方肯定要加排烟防火阀,而且是常开的好,控制越简单越好
回复
jyhimpossible
2013年12月10日 10:10:49
11楼
作者在防排烟问题上想得很细