本帖最后由 songguoluo 于 2013-12-6 11:21 编辑 以下是XXXX电气设备检测温度时发现的问题 1.控制柜内B相祼铜排温度达73度,电机负载才65% (图片见附件)。 2.PLC柜内保险丝用铜丝代替,想知道他们当时是怎么考虑的!(图片见附件)。 请联系厂家进行改造。
本帖最后由 songguoluo 于 2013-12-6 11:21 编辑
以下是XXXX电气设备检测温度时发现的问题
1.控制柜内B相祼铜排温度达73度,电机负载才65% (图片见附件)。
2.PLC柜内保险丝用铜丝代替,想知道他们当时是怎么考虑的!(图片见附件)。
请联系厂家进行改造。
2楼
是有点问题。
回复
3楼
dv100 发表于 2013-12-6 11:35 是有点问题。请教下版主大人,像这种单相裸铜牌温度过高,比较可能的原因是什么?还有我发现我们很多工厂的断路器上端进线铜牌都没加隔弧片,不过感觉三相间距都还可以,有的挺大的,有的间距一般。不知道有什么规范没有?谢谢。
回复
4楼
不错,认真负责。及时发现缺陷,不让供货者蒙混过关。
回复
5楼
songguoluo 发表于 2013-12-6 11:41 请教下版主大人,像这种单相裸铜牌温度过高,比较可能的原因是什么?还有我发现我们很多工厂的断路器上 …三相铜排只有一相铜排发热,如果没有过载,那就是铜排制作工艺问题。
回复