求助,压力机要用多大的变压器合适。
yxingl
yxingl Lv.3
2013年12月06日 02:55:15
来自于变压器
只看楼主

跪求大虾帮忙,我单位新上一台1250吨的压力机,主电机为4台55kw的电机。需要单独给它上一台新变压器。最小我需要上多大的变压器呀。

跪求大虾帮忙,我单位新上一台1250吨的压力机,主电机为4台55kw的电机。需要单独给它上一台新变压器。最小我需要上多大的变压器呀。
免费打赏
lingxuct
2013年12月06日 08:57:09
2楼
主电机是4台55KW电机,这4台电机是带油泵吗?还有其他负载呢,把所有需接到这台变压器下的负载都列出来,才能分析变压器需要多大。

这4台55KW电机是同时起动还是分开工作?
回复
yxingl
2013年12月08日 18:52:17
3楼
4台电机都是油泵同时工作,启动是一台一台的,没有其他的负载了
回复
yxingl
2013年12月08日 18:55:30
4楼
lingxuct 发表于 2013-12-6 08:57 主电机是4台55KW电机,这4台电机是带油泵吗?还有其他负载呢,把所有需接到这台变压器下的负载都列出来,才 …4台电机都是油泵同时工作,启动是一台一台的,没有其他的负载了
回复
lingxuct
2013年12月09日 08:07:16
5楼
yxingl 发表于 2013-12-8 18:55 4台电机都是油泵同时工作,启动是一台一台的,没有其他的负载了4台55KW油泵电机(按Y250M-4规格计算),额定电流为102.5A,cosφ=0.88,效率=0.926,最大转矩/额定转矩=2.2;4台电机总定额电流为410A,变压器容量S=410X1.732X0.4=284KVA,4台电机分开启动的,考虑315KVA变压器为这以设备供电差不多。
回复
yxingl
2013年12月09日 23:06:49
6楼
lingxuct 发表于 2013-12-9 08:07 4台55KW油泵电机(按Y250M-4规格计算),额定电流为102.5A,cosφ=0.88,效率=0.926,最大转矩/额定转矩= …谢谢你的指教,我明白了。以前我想上250的,看来有点不够用
回复
xintgzl
2014年02月24日 19:13:49
7楼
老衲路过来随便看看,偶得一宝不错不错