求助:雨水管道与石油管道交叉如何处理?
在水一方oo
2013年12月05日 20:43:22
只看楼主

雨水管道与石油管道交叉,应该如何处理?在管道设计过程中遇到一个难题,雨水管道与输油管道交叉,且无法避让,石油管道埋深有6m多,石油管道的管理方说管道5m之内不能动土,管道不能从石油管道上方通过,不知道怎么处理,设置倒虹吸,然后顶管过去?还是设置一小泵站穿过?各位有什么好的建议。

雨水管道与石油管道交叉,应该如何处理?
在管道设计过程中遇到一个难题,雨水管道与输油管道交叉,且无法避让,石油管道埋深有6m多,石油管道的管理方说管道5m之内不能动土,管道不能从石油管道上方通过,不知道怎么处理,设置倒虹吸,然后顶管过去?还是设置一小泵站穿过?各位有什么好的建议。
11111.jpg

11111.jpg

免费打赏
ljlzlzlljl
2013年12月06日 07:45:50
2楼
不知道你雨水有多深?如果标高合适,且必须穿越油管,那就坚持吧!这个已经不是技术上的事情了。。。。
回复
wanglixin6181
2013年12月06日 08:51:21
3楼
这样的问题有时并不是问题,只是央企是老大,没有问题也会创造问题。我们一根给水管要穿越高铁,其实并没有什么影响,但手续办起来是非常麻烦。的确如沙发所说,有时不仅仅是技术层面上的事情,但也非常无奈。从简单点考虑,就满足他们的要求,搞个倒虹吸,搞泵站可能今后的运行管理工作量较大。
以上仅是个人看法。
回复
huangzhimin
2013年12月06日 09:15:14
4楼
1、可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)第4.13.3条规定: 排水管道与其他地下管线(或构筑物)水平和垂直的最小净距,应根据两者的类型、高程、施工先后和管线损坏的后果等因素,按当地城镇管道综合规划确定,亦可按本规范附录B采用。
附录B 排水管道和其他地下管线(构筑物)的最小净距 (表B)。
2、表B中,一般情况下排水管道和油管的最小水平净距为1.5m、最小垂直净距为0.25m。
回复
在水一方oo
2013年12月06日 09:15:16
5楼
ljlzlljlzl 发表于 2013-12-6 07:45 不知道你雨水有多深?如果标高合适,且必须穿越油管,那就坚持吧!这个已经不是技术上的事情了。。。。雨水管道埋深2米多
回复
ljphb
2013年12月06日 10:52:39
6楼
想想前些时的中石化石油爆炸事故,得搞好哟,不然后果严重。
回复
ljlzlzlljl
2013年12月06日 10:52:45
7楼
这种情况碰到过两次,军队的油管,也是不让动!第一次是找部队做了工作,大开挖施工过去的!(与油管的竖向间距较远)第二次部队死活不同意,说是有安全问题,最后采用的顶管!
回复
pretty33
2013年12月06日 11:49:27
8楼
这个不是问题了 最主要是沟通 一种是沟通 对石油管道进行保护 然后从上方过 另一种就是顶管从下方过
回复
水沐汀
2013年12月13日 17:55:41
9楼
结合周围地势及规划情况,看看能不能让道路在雨水管和石油管道交叉周围 稍作处理,比如道路在此设置变坡点,雨水分两边排放,从而绕过石油管线……如果道路逆坡度困难,可将道路坡度设计为小坡度,雨水管线逆坡度排放,这样就要这几种方案的造价了,那个更经济就选哪个。个人见解:)
回复