给排水审图意见汇总
m4323534
m4323534 Lv.7
2013年12月04日 19:53:10
只看楼主

1 、应补充各种用水量计算书,且应核算用水量是否与计算相符。 2 、消防水源由小区消防泵站供给,且供水压力为0.3MPa,这是消防泵站的供水压力吗?应核实。 3 、设计说明中,给水水源为市政给水管网进户水压力为0.3MPa,根据GB50555-2012第4.1.3条要求,各用水点压力不能大于0.2MPa,故对其超过此值的给水支管上进行减压。 4 、应将设备表中的数量补齐,消火栓系统、喷淋系统、排水泵等各种设备均应编号列入设备表。

5 、水泵出水供水管上应设压力表。
6 、地下室排水泵型号、规格、流量功率等应说明(列入设备表),且集水坑大小及有效容积,并应符合GB50015-2003(2009年)第4.7.8-1条要求。
7 、本工程在本地区的最高建筑,应设高位消防水箱。
8 、排水立管(WL-6,7)顶端通气管不应接在排水立管上,应接通气立管(1#~3#住宅楼)。《给水排水设计规范》GB50015-2003(2009版)第4.6.1条。
9 、减压阀节点处的前后应装设压力表。《给水排水设计规范》GB50015-2003(2009版)第3.4.10.3条
10 、减压阀前应设置过滤器。《给水排水设计规范》GB50015-2003(2009版)第3.4.15.1条
11 、消防水池进水管口最低点高出溢流边缘的空间间隙不应小于150mm(地下车库)。《给水排水设计规范》GB50015-2003(2009版)第3.2.4C条。
12 、消防水泵出水管上应设置压力表和防水阀(地下车库)。《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.6.5条。
13 、说明中市政给水压力说明,即冬,夏季压力各为多少?
14 、应明确本工程消火栓设置情况,如另见何施工图,与水泵接合器的位置设置关系,即15~40m。(详见GB50045-95.7.4.5.3)
15 、户内给水支管管径偏小,应重新计算核对。GB50015-20033.6.4.1
16 、应明确消防水池及消防泵房设置具体所在位置,以及与本工程相应的建设时间等。
17 、每栋单体建筑屋顶应设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓。
18 、商业自动扶梯下部、楼梯间前室、工具间、空调机房、排风机房未设喷淋消防。
19 、商业消火栓给水接入两点间加阀,否则是一路给水。
20 、对于卫生间排风、无论面积大小,应核算排风量。
21 、商业门斗内不能设置喷头,以防冻结(门斗内未采暖)。
22 、活动中心等手扶电梯底部应设置独立的喷淋系统。
23 、设计依据增加GB50096-2011、GB50368-2005。
24 、地下车库消火栓系统栓口压力超压的消火栓,应有减压措施。
25 、6#楼喷淋系统接一报警阀,末端试水装置应为一套,其余均为试水阀。图纸中设了两套试水装置,不恰当。
26 、地下车库换热机房应设喷淋消防。
27 、消防水泵吸水母管两端应设检修阀。
28 、给水分区内、底层部分配水支管减压阀后压力应说明不大于0.2Mpa。
29 、住宅套内热水系统热水器后不循环管长度不宜超过8m。
30 、消火栓自带阀门,支管处无需重复设置阀门;水平环路上应增设分段阀门,以保证检修时消防用水等,详见《建规》第8.4.2(1、6)条。
31 、喷淋末端试水大样图中截止阀位置错误,无法测压力,应下移。
32 、喷淋系统水源应明确。喷淋计算书中管径、末端压力等与图纸及说明均不符。末端计算压力0.05MPa,末端4个喷头范围内的平均喷水强度,不能满足规定值的85%,《自喷》9.1.4条。
33 、厨房应设置必要的排水设施和给水预留管。
34 、喷淋系统入口不应加倒流防止器。未见喷流系统水泵接合器。
35 、多层建筑设置屋顶消防水箱,不需设置消火栓的系统增压稳压设施,见规范8.4.4条。
36 、计算书中消火栓系统的计算压力与说明中的入口压力不符,应按公式计算出消火栓系统入口所需压力。
37 、厨房灶台上方喷头应采用93℃喷头,不吊顶房间应采用上垂式喷头。
38 、喷淋计算书中应计算喷淋入口压力,表格中的压力不是入口压力。
39 、设计说明中,市政供水压力仅0.15MPa,不能满足低区一至三层供水压力,应校核计算。高区加压泵站供水压力应说明能否满足高区供水压力要求,请复核。
40 、住宅立管排水检查口宜每层设置。GB50096-2011第8.2.3条
41 、高压各给水支管所设置的减压阀,应使各供水点压力均小于0.2MPa,并由计算确定。前后应设压力表。设备表中应将阀后压力改为0.2MPa。
42 、重力流雨水管材应按规范选用,设计选铸铁管不恰当。GB50015-2003(2009)第4.9.26条
43 、高层建筑屋顶应设带压力表的检查用消火栓(GB50045-95(2005)第7.4.6.9条)
44 、冻库、冻品交易中心,消防系统应设置坡度。保证能将系统的水全部放净。
45 、冻品交易中心给水系统给水支管上应设置阀门。给水管道应设置坡度,最低处应设泄水。泄水点应保证有顺利的排水去处。

应水平有限,汇总整理如有不正确的地方请指出

免费打赏
timslx
2013年12月04日 22:40:59
2楼
不错的总结 好
回复
zzmmjj12345
2013年12月05日 10:04:22
3楼
压力的问题最不好搞明白了
回复
liu8661497
2013年12月09日 08:45:06
4楼
非常好的学习资料,谢谢楼主的分享啊。
回复
may68day
2013年12月10日 07:58:38
5楼
顶起,学习了
回复
zjin
2013年12月10日 08:57:58
6楼
第一条:应补充各种用水量计算书,且应核算用水量是否与计算相符;补计算书即管径选择,水泵扬程选择的依据。应该如何校核用水量是否与计算相符呢?没有施工安装运行,没有流量检测装置,如何核算?求解。
回复
zjin
2013年12月10日 09:19:59
7楼
第35条:多层建筑设置屋顶消防水箱,不需设置消火栓的系统增压稳压设施,见规范8.4.4条。
《消规》8.4.4 设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。这条仅对是否需设消防水箱做了规定,和是否需设增压稳压没关系。条文解释中提到:由于重力自流的水箱供水安全可靠,因此,消防水箱应尽量采用重力自流式,并设置在建筑物的顶部(最高部位),且要求能满足最不利点消火栓栓口静压的要求。但规范没有说不满足时怎么办。但《高规》7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。多层建筑消防水箱一般需设多高呢?
回复
笨的像头猪
2013年12月10日 10:44:38
8楼
说明中市政给水压力说明,即冬,夏季压力各为多少?昏迷,这个还要写啊?:o
回复
笨的像头猪
2013年12月10日 11:58:56
9楼
你这是哪个地区的?
回复
笨的像头猪
2013年12月10日 12:05:14
10楼
zjin 发表于 2013-12-10 09:19 第35条:多层建筑设置屋顶消防水箱,不需设置消火栓的系统增压稳压设施,见规范8.4.4条。《消规》8.4.4 设 …一般设屋顶就行了,也没规定高度,多层民用建筑,也不用设增压稳压设备,工业建筑就配稳压设备。个人理解。