关于次梁加密区的理解
chdqychw890823
2013年12月03日 22:52:37
只看楼主

在论坛上看到很多人说加密区只有框架梁才有,我个人的理解认为这是大错特错的。箍筋主要的作用有几点:1固定纵筋;2传递地震力;3斜截面抗剪。第一点作用就不做解释了,第二点就是很多人为什么认为只有框架梁才加密的原因,因为只有框架梁才传递地震力,次梁是不考虑的。但是箍筋还一个重要作用就是第三点,梁不管是在承受均布荷载还是集中荷载作用下,剪力最大的地方都是在两端,所以我认为箍筋作为横向钢筋在次梁两端加密是完全合理的!

2013年12月04日 13:24:28
12楼
如果是次梁转换的时候,真心觉得要加密,其它算够了就可以了,没必要加密。
回复
ltj021186
2013年12月04日 14:18:43
13楼
楼主你结构没学好,建议你再学几年出来说事。箍筋加密是为了加强塑性铰的延性,框架梁参与抗震,次梁不参与,所以次梁不需什么加密区
回复
ltj021186
2013年12月04日 14:19:37
14楼
这个可是抗震设计的基础
回复
小六儿
2013年12月04日 14:26:57
15楼
满足就好了 何须浪费?
回复
胡点点
2013年12月04日 15:21:56
16楼
一个次梁都要加密了,还不赶紧加大梁截面啊
回复
spy320
2013年12月04日 20:43:43
17楼
同意7楼,次梁的箍筋满足承载力即可,没有加密和非加密的说法
回复
m.y.js
2013年12月04日 21:12:36
18楼
楼主你应该弄清楚为什么要设置加密区。
抗剪问题是靠设置箍筋或者弯起钢筋来解决,与是否加密无关
回复
wang362813684
2013年12月04日 21:43:33
19楼
都是楼主的新的,值得借鉴
回复
discovery_travel
2013年12月04日 22:13:28
20楼
不管框梁还是次梁计算时都是按照支座边缘最大剪力算斜截面抗剪的,框梁的加密时在此基础上两端间距缩小,从这个意义看,次梁就不需要加密了,无异议!