关于次梁加密区的理解
chdqychw890823
2013年12月03日 22:52:37
只看楼主

在论坛上看到很多人说加密区只有框架梁才有,我个人的理解认为这是大错特错的。箍筋主要的作用有几点:1固定纵筋;2传递地震力;3斜截面抗剪。第一点作用就不做解释了,第二点就是很多人为什么认为只有框架梁才加密的原因,因为只有框架梁才传递地震力,次梁是不考虑的。但是箍筋还一个重要作用就是第三点,梁不管是在承受均布荷载还是集中荷载作用下,剪力最大的地方都是在两端,所以我认为箍筋作为横向钢筋在次梁两端加密是完全合理的!

2013年12月04日 06:17:00
2楼
你可以把你的建议提交给规范评委,由他们去决定。
回复
圆舞华尔兹
2013年12月04日 07:05:53
3楼
剪力最大的地方都是在两端,所以我认为箍筋作为横向钢筋在次梁两端加密是完全合理的!

不管两端剪力多大,只要计算满足了就可以吧,如果不加密可以满足,为什么要加密呢。
回复
风样的感觉
2013年12月04日 08:13:01
4楼
软件男一枚 软件咋出就咋做了 这个要看计算依据吧
回复
仲夏
2013年12月04日 08:29:41
5楼
个人画图的时候都有附加筋,防止混凝土被拉托
回复
li556671
2013年12月04日 08:34:55
6楼
虽然楼主说的有道理,但是不是很懂!
回复
rcx111
2013年12月04日 08:37:19
7楼
满足计算即可,加不加密只是说法问题
回复
项工
2013年12月04日 09:58:01
8楼
不满足自然要加,满足了就不加密呗,
回复
wxf20072008
2013年12月04日 10:19:35
9楼
若是抗剪满足,两端真没必要加密。
回复
56459142
2013年12月04日 12:50:25
10楼
楼主的力学学的不是一般的好呀
回复
设计小兵
2013年12月04日 13:20:29
11楼
如果不加密抗剪计算可以满足,为什么要加密呢?