刚打的50厚防水保护层结冰了是不是就废了//
yangyong1060
2013年12月03日 19:57:02
来自于建筑施工
只看楼主

刚打的50厚防水保护层结冰了是不是就废了//50厚c20细石混凝土。

刚打的50厚防水保护层结冰了是不是就废了//50厚c20细石混凝土。
免费打赏
sheguangwen
2013年12月09日 14:23:24
23楼
防水也不靠它,防水卷材才是防水的!
回复
旧信纸
2013年12月09日 15:25:16
24楼
监理不到位撒。。。。。。。
回复
nie19910612424
2013年12月09日 17:04:59
25楼
表面再做一层保护层吧。
回复
xiaolinzi1287
2013年12月09日 20:37:33
26楼
基本上可以这么说吧
回复
欢聚一堂
2013年12月10日 11:48:44
27楼
应该不会全部返工,只要将松散的部分清除补交砼就行了,前提是要把监理、甲方摆平。
回复
sunjr713
2013年12月10日 12:17:32
28楼
看看是否是在受冻临界强度前结的冰,再看一下强度咋样,如仅是表面有冰碴,应是水蒸气结冰,保护层应没有大的问题。
回复
宏泰建工
2013年12月10日 15:38:14
29楼
看来是底板防水层的保护层,混凝土的塌落度较大,50厚混凝土水化热抵抗不了低温而结冰。混凝土在受冻后,混凝土内部结构破坏,无强度。该保护层不能用。
回复
weijianfeng7873
2013年12月11日 15:01:10
30楼
谢谢楼主分享
回复
泥浆
2013年12月11日 15:03:49
31楼
车库地板防水保护层冻就冻了吧
回复
未来建筑g
2013年12月11日 22:26:53
32楼
是否是地下室外墙防水保护层。如是,拆模板后打2:8灰土就行了!!!!!