伸缩缝安装止水带工艺
fanyanyuan
fanyanyuan Lv.3
2013年12月03日 19:35:30
来自于建筑施工
只看楼主

现在有很多设计在建筑物伸缩缝、沉降缝的位置采用橡胶止水带。在一定程度上消除了后浇带的后期处理的麻烦。但是由于止水带直接浇灌在混凝土里,又处在“缝”的位置既有软连接,减少建筑物不均匀沉降带来的危害的作用;同时还要起到防水的作用。所以在安装时一定要保证止水带的完好,保证止水带在混凝土结构中的位置正确。 止水带容易产生质量问题的部位: 1、止水带的接头部位。一般的止水带接头处理就像粘车胎一样:将接头切平、将止水带面上的棱打磨、胶粘、接头处粘附加防水材料。但是由于止水带硬度较大,必须在安装前先接好止水带接头。不然由于胶粘剂不能马上上强度,在本身形变的作用下接头很难连接好。偶然机会,我采用非固化橡胶连接止水带,感觉效果非常好,而且简单易行。首先用融化好的非固化橡胶灌到止水带芯里大概500mm;待橡胶冷却至40度左右,流动性减弱,将橡胶涂在止水带接头处,搭接500mm,反复粘揭,使止水带的棱与棱间缝隙填满;在粘接好后在止水带搭接部位两侧穿孔,用24号线绑扎牢固。

现在有很多设计在建筑物伸缩缝、沉降缝的位置采用橡胶止水带。在一定程度上消除了后浇带的后期处理的麻烦。但是由于止水带直接浇灌在混凝土里,又处在“缝”的位置既有软连接,减少建筑物不均匀沉降带来的危害的作用;同时还要起到防水的作用。所以在安装时一定要保证止水带的完好,保证止水带在混凝土结构中的位置正确。
止水带容易产生质量问题的部位:
1、止水带的接头部位。2、在设计过程中设计师容易忽视建筑结构的实际情况。在建筑物外剪力墙缝处不可直接设柱子。首先是承台的钢筋会阻止止水带通过,反过来为了保护止水带的完好要切断柱子承台钢筋;其次由于柱子箍筋是封闭一周的,竖向止水带该怎么固定安装,连接缝两侧的结构呢?所以,在止水带通过的竖向结构每侧必须设200mm以上剪力墙。如果没有设剪力墙的话也没有关系——在外墙柱子的外侧扩大200mm宽,将止水带夹在中间就行了。

本人现场施工经验几乎为零,没有理论基础。以上处理方案妥否还请各位前辈,兄长多多指教。谢谢大家
免费打赏
lits911
2013年12月03日 21:51:55
2楼
如果施工单位增加混凝土用量!呵呵!不要忘了与业主沟通,签单!
回复
fanyanyuan
2013年12月04日 17:28:10
3楼
lits911 发表于 2013-12-3 21:51 如果施工单位增加混凝土用量!呵呵!不要忘了与业主沟通,签单!嗯嗯,谢谢啊。不过签单的学问我还知之甚少的,能指点一二么??
回复

相关推荐