厚度大于400的挡土墙配置是否必须配3排钢筋?
iwjh
iwjh Lv.15
2013年12月03日 18:17:28
只看楼主

本帖最后由 iwjh 于 2013-12-4 14:03 编辑 RT:《高规》7.2.3条中,要求“剪力墙”厚度大于400但不大于700时,宜配置3排钢筋。按照裂缝计算结果,现正在做的多层地下室挡土墙(挡墙上部无剪力墙)厚度需要450~500,是否也需要配置3排钢筋?剪力墙是平面内受剪构件,地下室外墙是平面外受弯构件,两者受力状态是不一样的。难道挡土墙也要按照剪力墙的构造要求?同样是受弯构件,筏板基础要厚度大于2m才要求3排钢筋的……

本帖最后由 iwjh 于 2013-12-4 14:03 编辑

RT:《高规》7.2.3条中,要求“剪力墙”厚度大于400但不大于700时,宜配置3排钢筋。

按照裂缝计算结果,现正在做的多层地下室挡土墙(挡墙上部无剪力墙)厚度需要450~500,是否也需要配置3排钢筋?

剪力墙是平面内受剪构件,地下室外墙是平面外受弯构件,两者受力状态是不一样的。难道挡土墙也要按照剪力墙的构造要求?同样是受弯构件,筏板基础要厚度大于2m才要求3排钢筋的……

《高规》7.2.3条文说明中,“当剪力墙厚度超过400mm时,如果仅采用双排配筋,形成中部大面积的素混凝土,会使剪力墙截面应力分布不均匀”。这明显是针对受剪构件的应力状态:如果受剪构件应力分布不均匀,墙体应力较大部分首先剪压(拉)破坏,会明显降低墙体整体受剪承载能力。
根据材料力学,受弯构件明显就是截面拉压应力形成结构的抗弯承载力,应力本来就是不均匀的( σ=My/I)。

因此,个人认为“剪力墙”和“挡土墙”、“人防口部墙体”等的受力状态是不一致的,没有必要满足剪力墙的构造要求,但不知各位同仁在实际工程中,有没有遇到审图机构关于这方面的审查意见?
免费打赏
py1101
2015年11月10日 10:32:43
12楼
对挡土墙,可以不需3排钢筋
回复
bobo19831111
2015年11月10日 11:31:41
13楼
xuexile,xuexi
回复
weihaoming_1
2016年03月01日 10:52:48
14楼
也有疑虑,比较倾向于配两排
回复
tanshuaihaozn
2016年03月23日 20:50:59
15楼
我也觉得应该不用配三层钢筋,没那个必要
回复
ningzy0418
2016年03月25日 09:55:41
16楼
可参考国标04J008《挡土墙》,超过400厚的没有3排配筋
回复
fzhr061352
2016年04月06日 10:14:11
17楼
学习了,解答的很透彻 受力情况不一样 不是同一类型 不能归为一类
回复
fzhr061352
2016年04月06日 10:15:18
18楼
iwjh 发表于 2013-12-4 10:09 配3排钢筋当然不会被判错,而是有没有必要的问题。剪力墙是受剪构件,地下室外墙是受弯构件,两者受力 …说的很有道理,学习了
回复
tumuhuabi
2016年04月06日 10:33:46
19楼
认同楼主观点,这边审图也没有说要求挡土墙大于400了就配3排钢筋
回复
快乐安平
2016年04月07日 07:46:11
20楼
感谢楼主的分享
回复
nimohehe
2016年04月13日 18:49:27
21楼
挡土墙是面外受弯的构件,不同于高层中的剪力墙,不需要布置三排钢筋。我们做的1000mm厚的挡土墙,也只有两排钢筋,是钢筋在拉压应力最大的地方。
怎么上传图片了?
回复

相关推荐

APP内打开