喷漆房废气治理-风量怎么确定
ts_926
ts_926 Lv.2
2013年12月03日 16:26:58
来自于大气治理
只看楼主

喷漆房废气治理-风量怎么确定房间大小4m×5m×3m,喷漆时产生的漆雾能及时排除,风量多少够用。工业车间通风除尘 ,能按照通风换气的次数确定吗?

喷漆房废气治理-风量怎么确定
房间大小4m×5m×3m,喷漆时产生的漆雾能及时排除,风量多少够用。
工业车间通风除尘 ,能按照通风换气的次数确定吗?
免费打赏
co1502971969753
2017年08月17日 20:16:20
49楼
好资料,谢谢分享!
回复
环保小白02
2017年08月27日 10:39:54
50楼
静座常思己过 发表于 2016-6-30 13:36 详见涂装设计手册,我是做喷房的我们接到一个改造项目,一个喷漆房,规格是5*3*3米,通风口的尺寸是5*0.18米是,是水帘型的喷漆房,有12把喷枪,每20分钟一桶UV漆,出风口流速0.4m/s,在顶楼有一台风机,风量是20000m3/h,废气的处理工艺是漆雾分离,加喷淋塔,加等离子,加活性炭吸附,在加一台风机最后排放,后面一台风机的风量是30000m3/h,现在存在的问题是喷漆房里面的漆雾抽不出去,这是什么问题,刚入行,望各位大神指导一下。
回复
wx_1504768244566
2017年09月07日 15:40:32
51楼
moonleavea 发表于 2013-12-4 09:38 第2份资料第12页有详细的通风参数,第一个资料里有标准。十分谢谢分享
回复
ennio7
2017年10月18日 12:02:48
52楼
静座常思己过 发表于 2013-12-24 11:39 楼上不要乱说,喷漆房一般以截面风速计算风量,送风量稍大于排风量,截面风速一般0。4-0。7米/秒,人工操作 …你的这个思路完全错误,考虑喷涂房内是负压状态,防止VOC废气外溢,送风量小于抽风量,也有送风量大于抽风量的,那是喷涂产品工艺有表面要求,才会采用送风量大于抽风量(这种情况很少,基本上是抽风量大于送风量)请不要误导其他同仁
回复
ennio7
2017年10月18日 15:24:18
53楼
环保小白02 发表于 2017-8-27 10:39 我们接到一个改造项目,一个喷漆房,规格是5*3*3米,通风口的尺寸是5*0.18米是,是水帘型的喷漆房,有1 …UV漆的工艺是不是弄错了 UV漆固化是采用UV紫外灯管照射固化的
回复
kongfuguobao
2017年10月30日 10:35:56
54楼
这个应该都有设计规范的。谢谢了
回复
共同目标
2017年11月05日 14:58:42
55楼
换气次数每小时100次是不是有点高
回复
勤劳的小学徒
2019年05月15日 18:11:41
56楼
学习了
回复

相关推荐

APP内打开