本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-3 16:38 编辑 检测混凝土实体结构,检测中心进行回弹跟取芯,结果部分楼层回弹结果不合格,基础部位取芯不合格,后续该如何处理?

本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-3 16:38 编辑

检测混凝土实体结构,检测中心进行回弹跟取芯,结果部分楼层回弹结果不合格,基础部位取芯不合格,后续该如何处理?
免费打赏
lewisjc
2013年12月08日 23:30:35
12楼
我一个质检站兄弟说 如果一个工程要转芯取样 8成是要拆的
回复
syq90qqq
2013年12月09日 08:38:04
13楼
meng900621 发表于 2013-12-8 20:37 这不行吧,做建筑要对得起自己良心啊,对得起生命啊。这可是基础啊。宁可花大工夫处理,也不愿看见事故发 …en 是的 不过现在设计一般都很保守的 大面积加固太不现实了 对于施工方来说 局部相差不了没过 还是没问题的
回复
lsh453372421
2013年12月09日 08:46:36
14楼
不错的资料,谢谢楼主分享。:):):):):):):):):):)
回复
国家建筑
2013年12月10日 09:51:49
15楼
鹏波。 发表于 2013-12-6 21:33 申请重新回弹,给好红包,一定要过关! 结构主体检测没过,你不可能竣工验收的。加固其他的就别想了,成本太 …这不合适吧,红包不能当砼用啊,有些潜规则在技术问题面前该低头低头吧,房子是关系着生命安全的
回复
fushao204
2013年12月10日 14:59:55
16楼
按比例要求扩大检测,扩大检测一定要保证合格,不然要进行加固处理就麻烦大了
回复
马牙槎
2013年12月16日 15:44:04
17楼
把检测结果给设计院进行验算,如果能通过,让设计院出具一个“砼强度满足使用要求的说明”,就可以了。如果验算通不过,就要委托鉴定部门对整个结构进行整体鉴定,然后对强度达不到的部位进行加固处理