本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-3 16:38 编辑 检测混凝土实体结构,检测中心进行回弹跟取芯,结果部分楼层回弹结果不合格,基础部位取芯不合格,后续该如何处理?
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-3 16:38 编辑
检测混凝土实体结构,检测中心进行回弹跟取芯,结果部分楼层回弹结果不合格,基础部位取芯不合格,后续该如何处理?
2楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-3 22:40 编辑
反馈给设计啊!这个没有遇到过。
回复
3楼
工程主体质量不合格!只能根据实际情况,检测实际情况,与设计单位以及建设单位共商!
回复
4楼
先停止施工,反馈建设单位、将实测结果交由设计院验算,如验算能满足承载力要求,出个手续就好,如满足不了就只能做加固处理,还是找设计出方案
回复
5楼
把实际强度反馈设计单位,由设计单位复核,如仍能满足要求,出个通知搞定。如不满足,与建设单位协商,改变使用功能或加固。
回复
6楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-6 22:15 编辑
申请重新回弹,给好红包,一定要过关! 结构主体检测没过,你不可能竣工验收的。加固其他的就别想了,成本太高了吧。
回复
7楼
买个猪头供一下:lol
回复
8楼
反馈给甲方 设计院 如果计算满足受力要求 就没事 否则要采取加固措施了
回复
9楼
现场回弹和留验的试块的强度是有一定的差别的
回复
10楼
这个热闹了。强度差多少啊
回复
11楼
鹏波。 发表于 2013-12-6 21:33 申请重新回弹,给好红包,一定要过关! 结构主体检测没过,你不可能竣工验收的。加固其他的就别想了,成本太 …这不行吧,做建筑要对得起自己良心啊,对得起生命啊。这可是基础啊。宁可花大工夫处理,也不愿看见事故发生后的后悔。
回复