家庭单相用电,总进线只有2根线(相+零),回路用2P漏保,出现漏电故障漏保能动作吗?因为没有PE线,不能将故障电流通过PE线返回变压器。假如出现漏电,故障电流没有通过PE线返回,而故障电流积聚在用电设备金属外壳上。假如没有PE线漏保也能动作,那设置PE线就没作用的,反正漏电都能跳闸。
人碰到漏电的设备,且电流超过动作值了,应该就会跳
回复
14楼
薛家大女婿 发表于 2013-12-3 11:16 既然不存在PE线带漏保的回路也能动作为什么还设置PE线呢?谁能解答下。换个角度想一想,如果漏保坏了呢?那PE线不就可以救人命了吗?!
回复
15楼
薛家大女婿 发表于 2013-12-3 13:56 你的回复我可以理解为当漏电保护器失效的时候还有PE线这重保障,因为有了这根PE线降低了人接触金属外壳时 …我也是这么理解,漏电保护动作并不代表肯定安全了,漏保+PE应该是双重保护吧!
回复
16楼
薛家大女婿 发表于 2013-12-3 11:16 既然不存在PE线带漏保的回路也能动作为什么还设置PE线呢?谁能解答下。设置PE线的主要目的是为了防止设备外壳带电时使人触电,跟是否加装漏保没关系,他们应该算是一个双重保护,但是又是相互独立的
回复
17楼
头晕的感觉
回复
18楼
跟前面几位大神学习了
回复
19楼
路过,学习,关注中
回复
20楼
走过路过!!!!!!
回复
21楼
应先搞清楚供电系统的接地形式,再来探讨漏电保护断路器是否能跳闸及是否要设PE线。
回复