送风静压箱上接3路支管的问题讨论
xuke854
xuke854 Lv.8
2013年12月02日 12:25:18
来自于中央空调
只看楼主

做方案有时候会遇到消声静压箱上需接多路风管的情况,那么大家是如何确定各路支管的管径呢?以下图为例:静压箱上接了3路支管:顺气流方向的为支管3(含三通及后续分支管);左侧的为支管1;右侧的为支管2。按常理来判断,顺气流方向的支管3送风相应更顺畅,而左右两侧的支管则需要依靠静压将空气压入风管内。那么为平衡3路支管的阻力,在选择风管管径时是否就应保证1 2 3路支管的阻力相等呢?或者说差值不大于15%呢?

做方案有时候会遇到消声静压箱上需接多路风管的情况,那么大家是如何确定各路支管的管径呢?
以下图为例:
静压箱上接了3路支管:顺气流方向的为支管3(含三通及后续分支管);左侧的为支管1;右侧的为支管2。
按常理来判断,顺气流方向的支管3送风相应更顺畅,而左右两侧的支管则需要依靠静压将空气压入风管内。那么为平衡3路支管的阻力,在选择风管管径时是否就应保证1 2 3路支管的阻力相等呢?或者说差值不大于15%呢?
比如说支管1阻力计算为20PA;支管2为21PA;支管3为40PA。那么是不是就应该想办法把支管3的管径变大,让其阻力与支管1 2尽量接近?
请大家提提意见。

补充:关于静压箱截面选择,我通常是控制风速不超过2.5米/秒,是否合理呢? QQ截图20131202121428.png

QQ截图20131202121428.png

免费打赏
sldlzyjsxy
2013年12月05日 14:20:44
13楼
阻力巨大。应改用三通
回复
jyh060552
2013年12月05日 15:12:40
14楼
学习了,谢谢分享!
回复
yimaneili0
2013年12月06日 08:37:40
15楼
学习了,谢谢分享
回复
demond07
2013年12月06日 09:14:01
16楼
没必要这样做,直接做成三通效果更好
回复
qiding131800
2013年12月06日 09:57:50
17楼
xuke854 发表于 2013-12-4 14:42 是不允许直接在静压箱上接三路支管吗?1、2为什么要接到静压箱上?你这种情况完全可以接到主管路上的,静压箱的意义就是动压转静压和方便接管,实际中,设备压力足够大的,基本不用考虑阻力问题。
回复
amy108
2013年12月08日 21:47:31
18楼
学习了,谢谢分享:P
回复
cunyizhao
2013年12月09日 08:38:26
19楼
此处静压箱不合适
回复
liyue187
2013年12月10日 13:52:47
20楼
路过,学习了
回复
lang12ai3
2013年12月10日 20:56:59
21楼
学习了,谢谢分享
回复
jiegel
2013年12月11日 09:59:10
22楼
为了让风口布置均匀我也这样接过,是真的不可以这样做吗?为什么?
回复

相关推荐