送风静压箱上接3路支管的问题讨论
xuke854
xuke854 Lv.8
2013年12月02日 12:25:18
来自于中央空调
只看楼主

做方案有时候会遇到消声静压箱上需接多路风管的情况,那么大家是如何确定各路支管的管径呢?以下图为例:静压箱上接了3路支管:顺气流方向的为支管3(含三通及后续分支管);左侧的为支管1;右侧的为支管2。按常理来判断,顺气流方向的支管3送风相应更顺畅,而左右两侧的支管则需要依靠静压将空气压入风管内。那么为平衡3路支管的阻力,在选择风管管径时是否就应保证1 2 3路支管的阻力相等呢?或者说差值不大于15%呢?

做方案有时候会遇到消声静压箱上需接多路风管的情况,那么大家是如何确定各路支管的管径呢?
以下图为例:
静压箱上接了3路支管:顺气流方向的为支管3(含三通及后续分支管);左侧的为支管1;右侧的为支管2。
按常理来判断,顺气流方向的支管3送风相应更顺畅,而左右两侧的支管则需要依靠静压将空气压入风管内。那么为平衡3路支管的阻力,在选择风管管径时是否就应保证1 2 3路支管的阻力相等呢?或者说差值不大于15%呢?
比如说支管1阻力计算为20PA;支管2为21PA;支管3为40PA。那么是不是就应该想办法把支管3的管径变大,让其阻力与支管1 2尽量接近?
请大家提提意见。

补充:关于静压箱截面选择,我通常是控制风速不超过2.5米/秒,是否合理呢? QQ截图20131202121428.png

QQ截图20131202121428.png

免费打赏
益元
2013年12月02日 21:40:39
2楼
尽量按风管风速一样来设计风管,风管长度引起的阻力误差不会太大,而且此误差可通过调节风口大小来控制
回复
effort031
2013年12月03日 12:03:48
3楼
这样接是错的
回复
allwilling
2013年12月03日 13:03:41
4楼
不要用静压箱,毫无是处,阻力巨大。应改用三通。
回复
一吟一咏
2013年12月03日 16:55:25
5楼
保险点三个支路都加上调节阀吧
回复
guoxing15233411846
2013年12月03日 18:04:06
6楼
技术措施上有静压箱,一般控制风速为1.5M每秒,但这样静压箱巨大,你的风速算出来也比较大吧
回复
chenxia2012
2013年12月04日 10:09:29
7楼
画得不咋的,静压箱正常风速不超过2m/s,风管阻力一般每米5-6pa
回复
xuke854
2013年12月04日 14:42:10
8楼
effort031 发表于 2013-12-3 12:03 这样接是错的是不允许直接在静压箱上接三路支管吗?
回复
raincst
2013年12月05日 09:40:06
10楼
chenxia2012 发表于 2013-12-4 10:09 画得不咋的,静压箱正常风速不超过2m/s,风管阻力一般每米5-6pa风管阻力一般每米5-6pa 是什么地方的数据?
回复
chenxia2012
2013年12月05日 09:46:21
11楼
raincst 发表于 2013-12-5 09:40 风管阻力一般每米5-6pa 是什么地方的数据?经验估算法的
回复
ygfzxq
2013年12月05日 14:04:02
12楼
经验估算法的
回复

相关推荐

APP内打开