一、注释1 说 接户管管径不得小于建筑物排出管管径。建给规范关于排水的章节,几次提到接户管、排出管。这两部分管道的界定标准是什么?哪一段算接户管?哪一段算排出管?二、注释2说 化粪池与其连接的第一个检查井的污水管最小设计坡度取值。这里的“污水管”是进入化粪池的那一段?还是化粪池流出后的第一段?
一、注释1 说 接户管管径不得小于建筑物排出管管径。
建给规范关于排水的章节,几次提到
接户管、排出管。这两部分管道的界定标准是什么?哪一段算接户管?哪一段算排出管?
二、注释2说
化粪池与其连接的第一个检查井的污水管最小设计坡度取值。这里的“污水管”是进入化粪池的那一段?还是化粪池流出后的第一段?
2楼
一、接户管、排出管的界定标准可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)/第二章 术语、符号/第一节 术语
2.1.9 接户管 inter-building pipe
布置在建筑物周围,直接与建筑物引入管和排出管相接的给水排水管道。
2.1.37 排出管 building drain,outlet pipe
从建筑物内至室外检查井的排水横管段。
二、化粪池与其连接的第一个检查井的污水管最小设计坡度取值是指化粪池出水管段。
回复
3楼
huangzhimin 发表于 2013-12-2 09:54 一、接户管、排出管的界定标准可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)/第二章 术语、 …建筑物内至室外第一个检查井的管段是排出管,接户管就是第一个检查井到第二个检查井的管段?
回复
4楼
madperson001 发表于 2013-12-2 10:13 建筑物内至室外第一个检查井的管段是排出管,接户管就是第一个检查井到第二个检查井的管段?建筑物内至室外第一个检查井的管段是引入管。可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)/第二章 术语、符号/第一节 术语2.1.8 引入管 service pipe将室外给水管引入建筑物或由市政管道引入至小区给水管网的管段。
回复
5楼
huangzhimin 发表于 2013-12-2 10:22 建筑物内至室外第一个检查井的管段是引入管。可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-20 …我主要问的排水
回复