混凝土始终不凝固,头都大了
路桥笑笑生
2013年12月01日 18:25:32
来自于桥梁工程
只看楼主

小弟现在所建工程现在使用标号C55的混凝土,七天前浇筑的主塔混凝土,到现在才刚刚凝固。以前从来没遇到过这类问题,请问一下各位高手:发生这种现象是什么原因造成的(确定不是砂石料问题)?有什么简单的解决方法

小弟现在所建工程现在使用标号C55的混凝土,七天前浇筑的主塔混凝土,到现在才刚刚凝固。以前从来没遇到过这类问题,请问一下各位高手:发生这种现象是什么原因造成的(确定不是砂石料问题)?有什么简单的解决方法
免费打赏
旭日东升
2013年12月01日 18:58:03
2楼
混凝土凝固慢,有以下几个原因:
1、水泥过期;
2、环境温度过低;
3、是否加了或者加多了不太适合的缓凝剂;
4、水灰比含量过大,凝固慢。
回复
淡紫幽香
2013年12月02日 08:05:41
3楼
旭日东升 发表于 2013-12-1 18:58 混凝土凝固慢,有以下几个原因:1、水泥过期;2、环境温度过低;同意楼主的说法
回复
路桥笑笑生
2013年12月02日 08:07:16
4楼
水泥已经送检,525水泥合格。温度过低可能性也不大,混凝土试块有一组是放在理想温度下养护的,解雇还是不明显。缓凝剂确实是加了,但量不是很大啊
回复
shaodonghui
2013年12月02日 08:12:29
5楼
估计是缓凝剂加多了,查一下拌合站的计量系统是不是出问题了。
回复
boboyhb111
2013年12月02日 09:42:54
6楼
也有可能拌合时材料出问题了,曾经出过粉煤灰与水泥搞错的造成不能凝固事故.
回复
tmdq12
2013年12月03日 18:30:21
7楼
那很明显 就是配合比 材料上有问题呀
回复
路桥笑笑生
2013年12月04日 08:03:22
8楼
谢谢各位的讨论,经过多次试验,已经证明是525水泥与外加剂不兼容所造成的。经过更换外加剂,现在做出的试块已经满足要求
回复