地下车库之综合管线设计及调整原则
carlchina
carlchina Lv.4
2013年11月29日 13:31:59
只看楼主

本帖最后由 我只洗碗不吃饭 于 2013-11-29 13:37 编辑 地下车库管线包括 (1)电气专业:强弱电桥架(一般强电桥架高位200mm,弱电150即可); (2)给排水专业:消防喷淋,消火栓消防(成环),压力废水管道,给水管道(分区); (3)通风专业:车库排烟兼排风系统(包括补风兼送风系统)管道,防烟楼梯间和合用前室加压送风系统管道,设备用房排风部分系统管道。

本帖最后由 我只洗碗不吃饭 于 2013-11-29 13:37 编辑

地下车库管线包括
(1)电气专业:强弱电桥架(一般强电桥架高位200mm,弱电150即可);
(2)给排水专业:消防喷淋,消火栓消防(成环),压力废水管道,给水管道(分区);
(3)通风专业:车库排烟兼排风系统(包括补风兼送风系统)管道,防烟楼梯间和合用前室加压送风系统管道,设备用房排风部分系统管道。

管线原则
(1)立面上尽量安排通风管道贴梁,在平面上主风管不应与成排的主水管和桥架交叉;当水支管或者电专业桥架与风管支管交叉处,可以采用风管从梁间上翻或在不影响净高的情况下风管下绕开。
(2)水管主管与支管安排在不同标高层上,以便接管
(3)电专业桥架布置:尽可能利用平面空间,在电桥架布置其他管道,若出现与水管交叉的情况,应将电专业桥架排布在水管上层。

管线综合步骤
第一,确定各类管线的大概标高;
第二,调整电桥架,水管主管和风管的平面图位置;
第三,根据局部管线冲突的情况对管线进行调整。

管线综合调整原则
(1)小管让大管;
(2)利用梁间空隙;
(3)风水管交叉处,局部应风管下翻(风管管径小于320mm时),避免极其问题;