压缩机停机故障,求解决
xzb39
xzb39 Lv.4
2013年11月28日 23:00:22
来自于制冷技术
只看楼主

压缩机功率为50HZ ,电源功率为60HZ,会有什么影响,压缩机工作4分钟后停机,开机时显示低压30PSI高压250psi,运行一段时间后显示过电流保护,措施为放制冷剂,30psi时运行4分钟,28psi时能云心20分钟,25psi时能运行45分钟,23psi时能运行1小时15分钟,20psi时能运行2个小时多,隔一夜后,显示故障代码为“过电流保护”这种现象没遇到过,求解

压缩机功率为50HZ ,电源功率为60HZ,会有什么影响,
压缩机工作4分钟后停机,开机时显示低压30PSI高压250psi,运行一段时间后显示过电流保护,
措施为放制冷剂,30psi时运行4分钟,28psi时能云心20分钟,25psi时能运行45分钟,23psi时能运行1小时15分钟,20psi时能运行2个小时多,隔一夜后,显示故障代码为“过电流保护”
这种现象没遇到过,求解
免费打赏
深圳集雅
2013年11月29日 00:17:43
2楼
频率不同,压缩机的转速就不同,单位时间内要泵送同等质量工质的电机负荷将产生变化,电流变化是有可能的。
从提供的压力数据来看,并不足以导致压缩机过流保护,不知这是一个什么系统,两器的风扇等等都是50HZ的吗?运行压缩机时的电流与额定电流相差多大?
回复
co936201979
2013年11月29日 08:33:26
3楼
压缩机过流;不但是电网频率的一种原因;中国的马达设计频率;一般都是50HZ----60HZ;频率越高;应该电流会小;不应该过流呀;好好检查一下其它的地方;看看问题真正出现在什么地方;谢谢;仅供参考
回复
hj22582258
2013年11月29日 08:58:13
4楼
额 学习了 原来这样子
回复
鸭江绿水
2013年11月29日 12:21:00
5楼
冷凝器怎样?风冷?水冷?温度?