吊顶高度不够,现在想几台盘管集中一根冷凝水立管,立管沿墙体内敷设,再利用地面找平层及地砖下敷设水平排水管至地漏。请问这样可以吗?水管采用upvc?要保温吗?
吊顶高度不够,现在想几台盘管集中一根冷凝水立管,立管沿墙体内敷设,再利用地面找平层及地砖下敷设水平排水管至地漏。
请问这样可以吗?水管采用upvc?要保温吗?
12楼
第 11 楼
我觉得是可以的,如果建筑内有暖气就不用保温了。如都用空调的话不保温也没问题,因为不可能所有空调都坏。坡度还是要有。0.25%左右吧。
我晕,你以为冷凝水是冬天用的吗?保温是为了防结露,不是防冻!
回复
13楼
地板还是地砖要搞清,地板通常说是木制的,地砖下当然不用保温了
回复
14楼
是地砖
回复
15楼
对
不过冷热水管道冬季用热水也对啊
绝热/保温 在地砖下确实不要保温也可以 但冬季其它部分凝结水还确实要保温哦
回复
16楼
冷凝水管必须保温,否则水滴楼穿
回复
17楼
可以这样做,我现在正在设计这样的我设计的是厂房空调系统
厂房一层、二层设置大金10匹高静压接风管分体机,我的冷凝水也是多个空调共一个立管水平出厂房的埋地!设计院审核已经通过了,不过我的埋地管没有做保温。
回复
18楼
我今年刚毕业,毕业答辩时教师的意见是要保温.
回复
19楼
无论冬季还是夏季,从各种角度考虑保温还是保险些的。所以还是保温好,保温层的厚度是不是可以适当减小?
回复
20楼
本人觉得保温更合适,特别敷设在轻质墙体中,夏季湿度较大时,容易结露,造成墙体霉变.建议凝结水管用给水U-PVC.
回复
21楼
本人觉得保温更合适,特别敷设在轻质墙体中,夏季湿度较大时,容易结露,造成墙体霉变.建议凝结水管用给水U-PVC.
回复