吊顶高度不够,现在想几台盘管集中一根冷凝水立管,立管沿墙体内敷设,再利用地面找平层及地砖下敷设水平排水管至地漏。请问这样可以吗?水管采用upvc?要保温吗?
吊顶高度不够,现在想几台盘管集中一根冷凝水立管,立管沿墙体内敷设,再利用地面找平层及地砖下敷设水平排水管至地漏。
请问这样可以吗?水管采用upvc?要保温吗?
2楼
当然可以,好多宾馆里就是这么做的(两个盘管用一根立管)。不管用什么材料还是要做保温的。出了问题就大了。
回复
3楼
保温是一定要搞的,不过要考虑UPVC管的伸缩及膨胀问题,还有坡度问题怎么解决
?
回复
4楼
这样可以啊,只是冷凝水排放管一定要做保温的!!!!
回复
5楼
我觉得埋在地板下的水管可以不用保温,你们说呢?
回复
6楼
更得保温,地板不想要了!!!
回复
7楼
不管如何铺设,冷凝水管必须保温!!
回复
8楼
保温用9mm厚的材料就可,冷凝水管要有坡度,进地漏的管子要防止装修堵塞。
回复
9楼
直埋或在水泥地板下确实不要保温也可以的
保证坡度和严密性就可以了
UPVC/PP-R/铝塑管/钢管都行啊
回复
10楼
地板直埋的冷凝水管可以不用考虑坡度,无论如何它总不会从盘管积水盘倒灌上来吧?2米多的水头啊!平时水平管内积水就由它去吧,呵呵。关键进地漏的管子要防止装修堵塞。
还是以为埋在楼板的水管不用保温,地面铺地砖,表面会产生冷凝水???作保温不是增加地面找平的厚度?
回复
11楼
我觉得是可以的,如果建筑内有暖气就不用保温了。如都用空调的话不保温也没问题,因为不可能所有空调都坏。坡度还是要有。0.25%左右吧。
回复