吊顶高度不够,现在想几台盘管集中一根冷凝水立管,立管沿墙体内敷设,再利用地面找平层及地砖下敷设水平排水管至地漏。请问这样可以吗?水管采用upvc?要保温吗?
吊顶高度不够,现在想几台盘管集中一根冷凝水立管,立管沿墙体内敷设,再利用地面找平层及地砖下敷设水平排水管至地漏。
请问这样可以吗?水管采用upvc?要保温吗?
22楼
第 16 楼
冷凝水管必须保温,否则水滴楼穿
严重同意16楼!!!!!!!!
不考虑自己,还要考虑楼下的用户呀.
回复
23楼
一定要保温,不然我扁你!
回复
24楼
实际工程中 我建议不保温,但管道要加厚。空调空间内温差不会太大就可能以。同时管内不能有积水,否则好难保证不结水了。
回复
25楼
U-PVC.和PVC
用于冷凝水管,哪个更好呀?谢谢
回复
26楼
应该保温吧,还是长期的效果重要。
回复
27楼
想问各位一下,是因为吊顶高度不够才多台共用冷凝水管吗?我做的好几个案子都是共用的,保温是尽可能来做,没办法就做薄一点也要做
回复
28楼
当然要做保温的,要不会出现结露现象的.那些水会把墙体慢慢弄坏的!
回复
29楼
保温要做的,只要你坚持,甲方也没办法的。地面高一、二公分应该没事的
回复