自喷验收规范5.3.2-4求释疑
liuransuiyuan
2013年11月28日 12:25:53
只看楼主

如题“干式报警阀组、雨淋报警阀组应安装检测时水流不进入系统管网的信号控制阀门”,个人理解是该控制阀应指消防检测时用于试验防水的阀门,为什么一定要用信号控制阀,我用普通的阀门或是做个栓口不一样可以检测吗?

如题“干式报警阀组、雨淋报警阀组应安装检测时水流不进入系统管网的信号控制阀门”,个人理解是该控制阀应指消防检测时用于试验防水的阀门,为什么一定要用信号控制阀,我用普通的阀门或是做个栓口不一样可以检测吗?
免费打赏
造杯水
2013年12月01日 11:20:43
2楼
喷规:6.2.7 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。
这条是强条。
你说的那个就是下图红框内那个阀门。这个阀门检测好后不会拆下来了
回复
liuransuiyuan
2013年12月03日 12:20:45
3楼
造杯水 发表于 2013-12-1 11:20 喷规:6.2.7 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。这 …谢谢,不过我说的是右边支路接出的检测阀门。我后来研究了下,觉得喷规要求在报警阀进出口处设置信号阀,是为防止阀门误关,一旦信号阀故障,在火灾报警中心就会看到,可做到及时检修调整;而干式、雨淋报警阀组支路接出一路检测阀门,可保证安装检测时水流不进入系统管网,采用信号阀,是为防止阀门误开,当设备安装完毕或检测维修完,操作人员忘记关掉该支路阀门,那发生火灾时,则消防水则会从该阀门流掉,起不到灭火作用了,信号阀的现场指示作用可防止操作人员误操作。
回复
y1y108
2014年01月06日 23:27:02
4楼
学习啦;谢谢!