60米X30米网架罩棚,6支独立柱支撑,无墙面围护,16米高独立柱,最大柱距26米,最大支座反力680KN,网架 图纸已确定.现在不知道该选用多大的螺旋管柱,以前经验都是10米以下的加油站罩棚,这个棚16米高,不敢判断啦,请教老师们,用630X10的螺旋管16米高能行吗?
60米X30米网架罩棚,6支独立柱支撑,无墙面围护,16米高独立柱,最大柱距26米,最大支座反力680KN,网架 图纸已确定.
现在不知道该选用多大的螺旋管柱,以前经验都是10米以下的加油站罩棚,这个棚16米高,不敢判断啦,请教老师们,
用630X10的螺旋管16米高能行吗?
22楼
学习中!!!!
回复
23楼
不好意思不能帮到你!
回复
24楼
不错不错,学习一下
回复
25楼
天地不言 发表于 2013-11-30 11:40 他这个水平力铁定不小啊。可以,网架平面图上给我的支座反力,水平力确实不大,柱底水平力我感觉应该不小,主要是有16米高,现在改成了820X10的螺旋管了,老兄给算算可行吗?
回复
26楼
不大就好,柱底主要是弯矩控制。
回复
27楼
楼主这个是配合出图吗,最后签的还是自己的名,仔细复核下的好
回复
28楼
hnldy 发表于 2013-12-5 15:25 楼主这个是配合出图吗,最后签的还是自己的名,仔细复核下的好不审核不签名,网架图只有网架部分,没给出钢柱,现场看了下,有16米高,甲方让我们计算钢柱,我们施工,做份图纸,甲方同意,就开干..现在是定了820X10的螺旋管,问了几个经常做网架的人,说没问题,我这心里也没底…没干过这么高的独立柱…在请教个土建的问题,基础挖4米X4米,深2.5米,1.5米X1.5米短柱,钢柱埋入1.5米,地面以上钢筋混凝土包柱1米.OK吗
回复
29楼
不计算谁知道
回复
30楼
yhanhan8528 发表于 2013-12-5 16:46 不审核不签名,网架图只有网架部分,没给出钢柱,现场看了下,有16米高,甲方让我们计算钢柱,我们施工,做份图纸 …楼主可以把内容编辑一下,地质资料跟柱底内力放出来,条件不全,大家都很难判断的
回复
31楼
感谢楼主的大公无私
回复