最近碰到一个工程,其中一栋住宅高31层,3--31层的排水立管采用消音螺旋管,污废水分流,其中一根废水管每层接浴缸,洗脸盆各一个,污水管接座便器一个,我计算了一下,假如污废水合流的话,排水流量达到4.23L/s,小于螺旋管的最大流量6L/s,如果这样做的话,在技术上有没有问题?问了一下单位同事,有不同意见,认为螺旋管的最大流量实际小于6L/s,说连上海民用建筑设计院内部也不赞成高层建筑内使用螺旋管,而且据说写2003规范的人也不推荐使用。可我又查了螺旋管技术规程觉得没问题,虽然最终还是保险起见采用污废水分流,可是有疑问,螺旋管到底能使用到多少层高,效果好不好?国家有没有权威的规范?
最近碰到一个工程,其中一栋住宅高31层,3--31层的排水立管采用消音螺旋管,污废水分流,其中一根废水管每层接浴缸,洗脸盆各一个,污水管接座便器一个,我计算了一下,假如污废水合流的话,排水流量达到4.23L/s,小于螺旋管的最大流量6L/s,如果这样做的话,在技术上有没有问题?问了一下单位同事,有不同意见,认为螺旋管的最大流量实际小于6L/s,说连上海民用建筑设计院内部也不赞成高层建筑内使用螺旋管,而且据说写2003规范的人也不推荐使用。可我又查了螺旋管技术规程觉得没问题,虽然最终还是保险起见采用污废水分流,可是有疑问,螺旋管到底能使用到多少层高,效果好不好?国家有没有权威的规范?
2楼
1.按29层算,1.5*0.12(^0.5)(3+0.75+6)*29)+2=5.02L/S而不是4.2L/S;
2.高层住宅建议用专用通气管,底部放大一挡排水,万无一失.
3.至于螺旋管用DN100按计算可行,下部放大一挡排水也不至于有什么问题,
因立管内是附壁流,下部排水通畅就无问题.
回复
3楼
我按座便器的排水当量为4.5,为冲落式计算的。
回复