请教:能不能把漏电保护器改为漏电监视器
apapapchy
apapapchy Lv.5
2013年11月28日 10:42:11
只看楼主

用在间接接触防护时,当发生漏电碰壳,如果是漏电保护器,将会在短时间内断开电路如果对线路可靠性运行要求较高,能不能在漏电碰壳时,反馈漏电信号,但是不断开电路呢?

用在间接接触防护时,
当发生漏电碰壳,
如果是漏电保护器,将会在短时间内断开电路
如果对线路可靠性运行要求较高,能不能在漏电碰壳时,反馈漏电信号,但是不断开电路呢?
免费打赏
云飘飘
2013年11月29日 07:17:29
13楼
可以的,有很多外资企业就这么做的
回复
呆呆123
2013年11月29日 08:14:44
14楼
我也曾经见过有的图纸这么画的
回复