请教:能不能把漏电保护器改为漏电监视器
apapapchy
apapapchy Lv.5
2013年11月28日 10:42:11
只看楼主

用在间接接触防护时,当发生漏电碰壳,如果是漏电保护器,将会在短时间内断开电路如果对线路可靠性运行要求较高,能不能在漏电碰壳时,反馈漏电信号,但是不断开电路呢?

用在间接接触防护时,
当发生漏电碰壳,
如果是漏电保护器,将会在短时间内断开电路
如果对线路可靠性运行要求较高,能不能在漏电碰壳时,反馈漏电信号,但是不断开电路呢?
免费打赏
lingxuct
2013年11月28日 10:53:16
2楼
就不装漏电开关,装漏电继电器。
回复
浪迹天涯125
2013年11月28日 11:07:23
3楼
不明白楼主的意思。一般都是漏保,消防的只有信号不断电路
回复
apapapchy
2013年11月28日 11:17:14
4楼
lizhyu7371 发表于 2013-11-28 11:07 不明白楼主的意思。一般都是漏保,消防的只有信号不断电路不好意思,我是新手。。。我的意思就是,用在TT系统的漏电保护器,能不能只给警报信号,不断电路您的意思就是说,普通的漏电保护器也可以动作于信号?
回复
apapapchy
2013年11月28日 11:18:58
5楼
lingxuct 发表于 2013-11-28 10:53 就不装漏电开关,装漏电继电器。有没有能够显示漏电电流值的呢?
回复
lingxuct
2013年11月28日 13:02:26
6楼
apapapchy 发表于 2013-11-28 11:18 有没有能够显示漏电电流值的呢?没有,只检测一个门槛值。
回复
qq359879362
2013年11月28日 13:49:08
8楼
一般的漏电是保护人身安全的,这种漏电一旦漏电了就必须跳闸。
对于其它用途的,只做漏电监控而不跳闸的市面上也有,只有漏电电流达到门槛值而给出信号的产品,测出实时漏电电流大小的产品我没见过。
回复
wboy8759
2013年11月28日 14:21:17
9楼
应当可以改的,拆开保护器外壳,看具体情况,将漏保输出驱动回路不接脱扣元件,另接一个串有限流电阻的发光二极管或者蜂鸣器之类的东东。
回复
apapapchy
2013年11月28日 14:46:25
10楼
qq359879362 发表于 2013-11-28 13:49 一般的漏电是保护人身安全的,这种漏电一旦漏电了就必须跳闸。对于其它用途的,只做漏电监控而不跳闸的市 …用在间接接触防护的。。。比如路灯火线触碰灯杆,但还没有到过电流的程度这时候既希望能发现漏电现象,又不希望跳闸断电。。。要是有漏电报警,再通过远程监控返回后台及时进行故障排除,就能既保证路灯持续运行,又降低触电危险了。。。
回复
hepian123
2013年11月28日 20:53:07
11楼
有哦。一体式剩余电流式电器火灾报警控制器就符合你的要求。
回复
c168_com
2013年11月29日 00:44:52
12楼
可以自己制作。也有现成带漏电电流显示的。
回复