每个单相回路的灯具不能超过25盏吗?
钟声依旧
2004年11月22日 12:08:24
来自于照明工程
只看楼主

《民用建筑电气设计规范》中第11.8.11中提到:“照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路时数量不宜超过25个。” 我想问问大家: 现在灯具基本上都采用节能灯,按每盏灯15瓦来计算,25盏灯的单相回路才375瓦,是不是太浪费了? 能不能按回路中的灯具的总功率(载流量范围内)来确定回路的数量?

《民用建筑电气设计规范》中第11.8.11中提到:“照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路时数量不宜超过25个。”
我想问问大家:
现在灯具基本上都采用节能灯,按每盏灯15瓦来计算,25盏灯的单相回路才375瓦,是不是太浪费了?
能不能按回路中的灯具的总功率(载流量范围内)来确定回路的数量?
免费打赏
sxywmx
2005年03月04日 12:48:25
22楼
可以的
在酒店的共用餐厅往往都不能保证一个回路在25只
主要考虑检修问题。
根据情况来定。
回复
城市雨滴
2005年03月04日 16:41:01
23楼
回复
lllmmmxxx
2005年03月04日 17:33:22
24楼


放的太多故障点多,可以看看《工业企业照明设计标准》
回复
szhjf
2005年03月08日 17:12:34
25楼
我觉得是“不宜”的,就照自己的想法去做!老实说,一个回路中接40个节能灯都不觉得过分!·
回复
hanxiaozhe
2005年09月15日 09:36:07
26楼
什么是组合灯具?请大家指教,谢谢!
回复
ljf-zx21
2005年09月15日 09:52:24
27楼
多管荧光灯算不算组合灯具
回复
tyhzly
2005年09月25日 16:58:07
28楼
每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个
回复
左手边
2005年09月27日 20:45:06
29楼
怎么大家都没发表见解啊,都是围绕那条规范在说来说去的,害得我学不到东西。郁闷中!!!
回复
0353hill
2005年10月12日 15:07:46
30楼
每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不易超过25A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路电流不宜超过30A,这话我也见过,就是忘了在哪看到的了!
回复
左手边
2005年10月12日 17:02:54
31楼
欢迎继续发言,期待学习中,只有你们的踊跃发言提出由建议性的东西,我们才能学到东西