每个单相回路的灯具不能超过25盏吗?
钟声依旧
2004年11月22日 12:08:24
来自于照明工程
只看楼主

《民用建筑电气设计规范》中第11.8.11中提到:“照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路时数量不宜超过25个。” 我想问问大家: 现在灯具基本上都采用节能灯,按每盏灯15瓦来计算,25盏灯的单相回路才375瓦,是不是太浪费了? 能不能按回路中的灯具的总功率(载流量范围内)来确定回路的数量?

《民用建筑电气设计规范》中第11.8.11中提到:“照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路时数量不宜超过25个。”
我想问问大家:
现在灯具基本上都采用节能灯,按每盏灯15瓦来计算,25盏灯的单相回路才375瓦,是不是太浪费了?
能不能按回路中的灯具的总功率(载流量范围内)来确定回路的数量?
免费打赏
lf88-92
2004年11月22日 14:32:09
2楼
我认为可以,以1kW左右一个回路。
回复
zhoushu8
2004年11月22日 23:19:21
3楼
25盏灯的意思主要是限制故障时范围不要太广,检修方便些。
容量不是主要问题。
回复
weituo
2004年11月23日 09:03:27
4楼
同意3楼,当然可以多一些,规范说是不宜,不是不可以!
回复
rm666
2004年11月23日 18:06:33
5楼
同意3楼,规范的意思是说不宜,但并不是不可以!
回复
zqyzwlch2003
2005年02月17日 11:13:09
6楼
规范的意思是说不宜,但并不是不可以,若不考虑故障时范围和检修方便, 可以超过25盏,但电流不能超过16A。
回复
李兴龙机电科技
2005年02月17日 11:29:20
7楼
看看新规范《建筑照明设计标准》,不要看民规。
回复
大鼻山
2005年02月17日 13:00:53
8楼

2004年12月1日开始执行
回复
wtf96513
2005年02月17日 13:09:42
9楼
同意3楼,规范的意思是说不宜,但并不是不可以!
回复
浪淘沙
2005年02月17日 14:29:57
10楼
新规范是光源数量不宜超过25个呀!
回复
dfj991334
2005年02月17日 15:35:56
11楼
规范的意思是:方便检修和安装,以及控制的要求。现在的节能灯有时候会有这样的情况,用空开控制回路时,如果有一只灯坏的话,有可能影响整个回路,导致空开跳闸。
回复

相关推荐