排烟支管设置防火阀,如何与排烟风机联锁控制
daerba88
daerba88 Lv.12
2013年11月27日 09:44:38
来自于通风排烟
只看楼主

《建筑设计防火规范》9.4.6第五条排烟支管上应设置烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀;条文说明并未说明。《高层民用建筑设计防火规范》8.4.5 在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。条文说明:关于排烟系统要求设有当烟气温度超过280℃时能自动关闭的装置问题。当房间发生火灾后,房间的排烟口开启,同时启动排烟风机排烟,人员进行疏散,当排烟道内的烟气温度达到280℃时,在一般情况下,房间人员已疏散完毕,房间排烟管道内的自动关闭装置关闭停止排烟。烟气如继续扩散到走道,走道的排烟口打开,同时启动排烟风机排烟,火势进一步扩大到走道排烟道内的烟气温度达到280℃时,走道排烟道内的自动关闭装置关闭停止排烟。当排烟气道内烟气温度达到或超过280℃时,烟气中已带火,如不停止排烟,烟火就有扩大到上层的危险造成新的危害。因此本条规定应在排烟支管上安装280℃时能自动关闭的防火阀。

建筑设计防火规范》9.4.6第五条排烟支管上应设置烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀;条文说明并未说明。
问题:比如车库,排烟风机与排烟机房主管道防火阀联锁,其余支管道上防火阀不联锁。是否是这样?
免费打赏
zhanghaijun760209
2013年11月28日 21:28:10
2楼
这一条规范很奇怪,百思不得其解,防火阀通常是用在防火分区上面(如同通风管穿防火区设70度,排烟管穿防火分区设280度),条文解释太简单,如果是大空间又会怎么样呢,同一防火分区不同防烟分区支管上设280度防火阀究竟是为什么?,防火区分是为了把火控制在一个防火分区(有火的的地方就有烟),防烟分区是为了把烟控制在更小的地方(所以规定不得大于防火分区)方便人员疏散。通常是只把排烟风机入口防火阀联动,其余不考虑(规范仅要求排烟机房入口处要联动)。
回复
daerba88
2013年11月29日 08:30:18
3楼
根据条文解释,防火阀位置控制是逐层次的,起始端温度超温关闭防火阀,联锁关闭风机,烟到其它防火位置时,烟感动作,启动风机。如果按照这样的理解方式,大空间支管道也应该联锁控制,但是这样控制繁琐,且不合理,平时只加常开防烟防火阀,而不联锁
回复
xiaomai199119
2013年11月29日 21:07:04
4楼
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
co1440465520163
2015年08月25日 09:23:24
5楼
通常是只把排烟风机入口防火阀联动,其余不考虑(规范仅要求排烟机房入口处要联动)。
回复
co1440465520163
2015年11月03日 16:20:38
6楼
烟火就有扩大到上层的危险造成新的危害。因此本条规定应在排烟支管上安装280℃时能自动关闭的防火阀。
回复
oppoapp
2015年11月03日 21:02:19
7楼
本人也很纠结这个问题,排烟支管的排烟防火阀如果也联动关闭排烟风机当然是很好的,但是这样一来,感觉好浪费啊。。。
回复
qinweichun
2016年01月19日 22:30:12
8楼
学习了。。。。
回复