第一层只有一面有覆土算地下室吗
kevinme1987
2013年11月27日 09:03:36
只看楼主

一个多层框架结构,但是底层是低于路面的,只有靠路的一面有覆土,建模的时候需要建墙吗?还有就是计算时底层按地下室还是不按地下室?或者墙拿出来单独手算,建模时不建进去。

一个多层框架结构,但是底层是低于路面的,只有靠路的一面有覆土,建模的时候需要建墙吗?还有就是计算时底层按地下室还是不按地下室?或者墙拿出来单独手算,建模时不建进去。
小豆豆
2013年11月27日 10:53:24
2楼
你这种属于开敞式的地下室,建议可以采用两个模型分别计算,然后取包络,特别需要注意的是土的推力需要手动上在覆土那面的框架柱上,因为你这个只有一面有土,土的推力已经不能自己平衡,需要靠房子抗住。
回复
kevinme1987
2013年11月27日 14:25:02
3楼
小豆豆 发表于 2013-11-27 10:53 你这种属于开敞式的地下室,建议可以采用两个模型分别计算,然后取包络,特别需要注意的是土的推力需要手动 …那不需要用混凝土墙?
回复
ruguoni
2013年11月27日 14:54:50
4楼
1.建议做挡土墙。把混凝土墙输入到模型里,挡土墙自己独立承担土压力,看覆土厚度,是做扶壁还是悬臂式的。把墙输入到模型,会导致底层的位移比超限。而且此种位移超限无法调整过来,可以不用理会,把对面相应的柱配筋做人为加强。
2.还有就是靠房子本身的重量抵住挡土墙,土压力对底层造成较大的水平力。需要设置地梁,另外最好能设置整浇地面,把水平力均匀地分摊到所有柱子上。
第二种做法,我从来没有用过。主要是怕计算不清,留下安全隐患。