插座,小型照明箱中的接地线。
leewx
leewx Lv.12
2013年11月26日 22:05:19
只看楼主

在工地看到插座,小型照明箱中的接地线接头为什么都要焊锡后才连接呢?这是什么原因啊?谢谢

在工地看到插座,小型照明箱中的接地线接头为什么都要焊锡后才连接呢?这是什么原因啊?谢谢
免费打赏
dianqipanli
2013年11月27日 06:06:00
2楼
为了保证导线之间连接可靠,通过焊锡熔化在导线间隙之间,增加导线之间的接触面,并增强导线连接的机械强度。
铜在潮湿的空气中容易氧化产生“铜绿”,它是不良导体,如果接触面上生满“铜绿”,将影响导线之间良好接触,因而发热造成事故。而焊锡以后,锡的表面氧化一薄层后,即紧附表面防止内部继续氧化。锡的氧化物导电率又比较好,不致引起上述接触不良现象。
回复
baiwhite1
2013年11月27日 09:23:53
3楼
楼主给力,谢谢分享
回复
leewx
2013年11月27日 19:41:33
4楼
dianqipanli 发表于 2013-11-27 06:06 为了保证导线之间连接可靠,通过焊锡熔化在导线间隙之间,增加导线之间的接触面,并增强导线连接的机械强度 …你好,如果直接用铜鼻子压线连接,不焊锡可以吗?2.5平方的接地线 谢谢
回复
huoyp
2013年11月28日 19:13:47
5楼
讲的到位,赞一个
回复
dianqipanli
2013年11月29日 05:13:46
6楼
不知楼主所说的插座、照明箱的接地线接头连接是那种情况?是两根导线之间连接还是导线与插座PE孔或照明箱PE汇流排连接?
《建筑电气工程施工质量验收规范》
18.2.1
芯线与电气设备的连接应符合下列要求:
1.截面积在10mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接;
2.截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接;
3.截面积大于2.5mm2的多股铜芯线,除设备自带插接式端子外,接续端子后与设备或器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前,端部拧紧搪锡;
...........................................。
回复
云飘飘
2013年11月29日 07:15:49
7楼
可能不能串联