各位大侠,今天有个客户要求FFU的风速到达1m/s,噪音不能超过65分贝,请问怎么办,从来没听过这样一个概念
各位大侠,今天有个客户要求FFU的风速到达1m/s,噪音不能超过65分贝,请问怎么办,从来没听过这样一个概念
2楼
是买不到这样的FFU还是咋回事?
回复
3楼
有这么高风速的FFU吗?够神奇的!
回复
4楼
全进口的可以吗?如果可以的话可以在我们公司的网站上直接选型
nicotra-gebhardt.com
回复
5楼
是客户要求那么大风速的FFU,现在风速是可以了但是噪音太大了,并且不知道在这样的风速下过滤器的使用寿命及时间会怎样
回复
6楼
过滤器会出问题的。不晓得直流电机的FFU怎么样?
回复
7楼
1m/s确实有点大,你是设计什么厂房使用的啊,层高多少?0.45m/s的时候是可以打到65分贝以下的,这是FFU内需要加装消音棉。
回复
8楼
很难很难达到,国产的基本没有,不知道进口的如何,可能要订做
回复
9楼
国产的基本没有,找找进口的
回复
10楼
订制吧,无非是高效过滤器加厚1倍,风机加大或加多1台风机。
回复
11楼
这个通用电气有对应的FFU可以卖
回复