消防控制室的面积如何选择
wunai925921
2013年11月26日 10:46:29
只看楼主

消防控制室内设备的布置应满足《火灾自动报报系统设计规范》(GB50116-98)的要求,独立设置的消防控制室面积应满足以下要求: 1、多层建筑和内部装修的消防控制室(消防值班室)的建筑面积应不小于12平方米; 2、二类高层建筑和一类高层住宅楼的消防控制室的建筑面积应不小于15平方米; 3、一类高层建筑的消防控制室的建筑面积应不小于18平方米。 当消防控制室与保安监控室合用时,消防控制室的面积除上述规定外,还应加上保安监控设备安装、人员值班等所需要的面积之和。

消防控制室内设备的布置应满足《火灾自动报报系统设计规范》(GB50116-98)的要求,独立设置的消防控制室面积应满足以下要求:
1、多层建筑和内部装修的消防控制室(消防值班室)的建筑面积应不小于12平方米;
2、二类高层建筑和一类高层住宅楼的消防控制室的建筑面积应不小于15平方米;
3、一类高层建筑的消防控制室的建筑面积应不小于18平方米。
当消防控制室与保安监控室合用时,消防控制室的面积除上述规定外,还应加上保安监控设备安装、人员值班等所需要的面积之和。



请教上面说法正确吗?我在火灾自动报警规范里面没有找到相应的数据啊
免费打赏
注册电气师
2014年02月13日 18:19:45
13楼
我记得在哪里看到过大于20平方
回复
ardero
2014年02月14日 09:12:07
14楼
学习一下!!!!!
回复
qiao2008zd
2014年02月14日 09:55:11
15楼
学习了,学习了
回复
文德电气
2014年03月26日 16:50:15
16楼
还是没有规范的尺寸啊
回复
mmtete88
2014年03月26日 16:59:30
17楼
本帖最后由 mmtete88 于 2014-3-26 17:00 编辑

没有强制规定大小 只是说最小不能低于多少 同时 满足现在操作要求 放好柜子后 如果是一排放 那么要1.3米的操作距离吧 如果是双排 要1.5米以上吧 根据这些你在根据建筑图算你要的面积。
回复
注册电气师
2014年03月26日 18:22:00
18楼
不懂,学习学习!!!!!
回复
zhufeng7413
2014年06月16日 09:13:26
20楼
把需要的柜子拍一下 确定面积最合适,有根据
回复
fengyachaop77
2014年06月16日 11:56:21
21楼
新的规范没有对消防控制室的面积做出明确规定,但是和其他合用面积应适当增大,以布置要求为准。
回复
qq_1403258182674
2014年07月02日 17:39:34
22楼
保安室跟消防控制室,弱电机房合并,怎么计算消防控制室的面积?6层综合楼!
回复
a_kind_person
2014年11月20日 15:00:29
23楼
哪本规范上有这种规定了,急需知道
回复