有一根排水横管要穿过窗户,其他没有线路走了?怎么办?
lk7930623
lk7930623 Lv.3
2013年11月26日 09:34:17
只看楼主

有一根排水横管要穿过窗户,其他没有线路走了?怎么办?

有一根排水横管要穿过窗户,其他没有线路走了?怎么办?
曼陀罗
2013年11月26日 09:51:50
2楼
降下去。。。。。。
回复
ljphb
2013年11月26日 10:59:00
3楼
穿过去。:P
回复
lk7930623
2013年11月26日 11:23:28
4楼
fmq891015 发表于 2013-11-26 09:51 降下去。。。。。。降不下去,5层住宅的排水横管要从4层商业的外窗穿出去接入外墙排水立管,周围都是剪力墙,没办法啊,你有好的点子吗?
回复
曼陀罗
2013年11月26日 11:39:03
5楼
lk7930623 发表于 2013-11-26 11:23 降不下去,5层住宅的排水横管要从4层商业的外窗穿出去接入外墙排水立管,周围都是剪力墙,没办法啊,你有 …能拐到没有玻璃的地方吗
回复
lk7930623
2013年11月26日 11:50:11
6楼
fmq891015 发表于 2013-11-26 11:39 能拐到没有玻璃的地方吗本来之前可以支管直接在楼板上开洞,重新做根立管下去,但是现在首层地坪已经做了,室外也回填了,现在怎么办呢?
回复
杜钧
2013年11月26日 21:19:37
7楼
路过看看谁有高招。
回复
wanghaoyu1220
2013年11月28日 10:05:07
8楼
这好像没什么好办法了啊,外立面全是玻璃幕墙吗?室内没有离得比较近的排水立管吗?
回复
jcgpiao
2013年11月28日 13:58:00
9楼
看多大的排水管,如果小于100,直接用水钻在剪力墙上开孔,如果100或150的,在剪力墙(不是柱)开大一号的洞,用同号钢筋焊成笼形再套钢套管置于洞中,排水管从套管穿过。
最简单的方法是把窗户改小,从窗户上方过。
回复

相关推荐

APP内打开