钢梁的平面外长度取为3米真的合适么?
lwj726
lwj726 Lv.12
2013年11月25日 20:00:53
只看楼主

现在江湖常规做法都是将钢梁的平面外长度取为隅撑间距的两倍,一般就是3米;门刚释疑里面也根据梁受压翼缘的面积大小不同,来考虑隅撑间距作为梁的平面外支点。窃以为上述的隅撑能作为梁平面外支撑的原因,是由于屋面板的蒙皮效益(屋面板相当于一个大的剪刀撑),但我们在施工时,没有铺上屋面板,而我们的屋面支持间距都在6米或以上,这时隅撑檩条组成的体系不能把平面的力有效传给支撑,通过支撑传到柱顶,该力反而有可能经过累加作用于梁的平面外,这与我们的设计假定出入如此之大,如何来保证在此施工过程中保证梁不会出现失稳。希望行内达人给出解答,欢迎同行一同讨论。

现在江湖常规做法都是将钢梁的平面外长度取为隅撑间距的两倍,一般就是3米;门刚释疑里面也根据梁受压翼缘的面积大小不同,来考虑隅撑间距作为梁的平面外支点。窃以为上述的隅撑 能作为 梁平面外支撑的原因,是由于屋面板的蒙皮效益(屋面板相当于一个大的剪刀撑),但我们在施工时,没有铺上屋面板,而我们的屋面支持间距都在6米或以上,这时隅撑檩条组成的体系不能把平面的力有效传给支撑,通过支撑传到柱顶,该力反而有可能经过累加作用于梁的平面外,这与我们的设计假定出入如此之大,如何来保证在此施工过程中保证梁不会出现失稳。希望行内达人给出解答,欢迎同行一同讨论。
免费打赏
lwj726
2013年11月25日 20:35:10
2楼
还没有人讨论,自己顶下
回复
langzhusky
2013年11月25日 23:42:59
3楼
第一、如果屋面板没有铺,那么恒载和活荷载以及风荷载如何作用在钢梁上呢,因此此时也不存在钢梁失稳的问题,当然施工时要考虑施工顺序和施工时的稳定。
第二、隅撑对于阻止钢梁的平面外失稳与屋面水平支撑没有关系,它自己能满足门刚规程的设计就可以了。
回复
lwj726
2013年11月26日 11:19:23
4楼
屋面的恒活很小,钢梁的平面外失稳是存在的
回复
langzhusky
2013年11月26日 11:40:06
5楼
lwj726 发表于 2013-11-26 11:19 屋面的恒活很小,钢梁的平面外失稳是存在的1、有隅撑,你的梁就不存在失稳的问题,当然前提是隅撑的设计符合门刚规程。2、没有屋面板,所有的荷载包括风荷载都没有办法作用在梁上,没有荷载作用在梁上,梁怎么会受压失稳呢?你所要考虑的是施工时的注意事项。
回复
lwj726
2013年11月26日 19:48:03
6楼
哦,明白,谢谢版主,只存在自重的作用了呀:P,纠结了好久
回复

相关推荐

APP内打开