求助,框架结构加盖。
wanganone
wanganone Lv.7
2013年11月25日 16:33:22
只看楼主

刚进设计院,有一个工作,在三层框架结构上加盖一层框架结构。这是我第一个任务,很紧张,求助大神啊!!是和下面三层一起建模计算还是直接计算一层?具体怎么计算?完全按下面几层的框架柱往上按尺寸建立还是怎么办?一点思路都没有

刚进设计院,有一个工作,在三层框架结构上加盖一层框架结构。这是我第一个任务,很紧张,求助大神啊!!
是和下面三层一起建模计算还是直接计算一层?具体怎么计算?完全按下面几层的框架柱往上按尺寸建立还是怎么办?一点思路都没有
免费打赏
structure_p
2013年11月25日 16:43:19
2楼
不知下面三层是否已经施工完成。如果已经施工结束,建议四层的柱子比其下的截面小一点,这样方便柱钢筋的植筋。模型肯定是要带着下面三层一起计算的。
回复
风影紫
2013年11月25日 23:25:48
3楼
第一次就这么有挑战,高手!
回复
无间道
2013年11月26日 06:54:20
4楼
看看加固方面的技术资料。
回复
wanganone
2013年11月26日 08:29:12
5楼
structure_p 发表于 2013-11-25 16:43 不知下面三层是否已经施工完成。如果已经施工结束,建议四层的柱子比其下的截面小一点,这样方便柱钢筋的植 …请问,如果整体计算的话,下三层的钢筋与计算的钢筋不相同的话,加盖的那一层算出的钢筋会不会出错?谢谢!
回复
wanganone
2013年11月26日 08:29:37
6楼
风影紫 发表于 2013-11-25 23:25 第一次就这么有挑战,高手!我也不想啊,领导安排下来我又不能说不做,苦逼啊
回复
wanganone
2013年11月26日 08:29:59
7楼
无间道 发表于 2013-11-26 06:54 看看加固方面的技术资料。好的 谢谢!
回复
structure_p
2013年11月26日 10:40:25
8楼
wanganone 发表于 2013-11-26 08:29 请问,如果整体计算的话,下三层的钢筋与计算的钢筋不相同的话,加盖的那一层算出的钢筋会不会出错?谢谢 …配筋不会影响结构整体,配筋只是针对构件的。下面的配筋跟加盖的一层没有关联。但是加盖的一层,会对下面的结构产生影响,你要注意下面三层的配筋是否满足新模型。
回复
erdan.369
2013年11月26日 11:01:52
9楼
有挑战 才有进步 加油
回复
kketchup
2013年11月26日 11:07:32
10楼
其实我主要想说你们老板太不负责任了,让个新人做改造的项目。因为改造项目十分负责,限制又很多,即使对于工作两三年的人来说,改造项目没有有经验的人全程指导你完成的话,那也做不了,何况让你一个新人去做。就比如你现在做的加层,植筋是有边距以及中心距的要求,如果直接垂直插入植筋,柱子截面取多大,截面的有效高度取多大,怎么算,有什么更好的接长柱子的方法;又比如新加的墙体造成原来的屋面梁配筋不够怎么加固,原来的梁还有没有潜力可挖;原来有无到屋面的楼梯,假如有,那原来的楼梯间还有与新加的梁植筋的问题,植筋深度不够怎么处理;假如没有,那新增的楼梯怎么做,怎么植筋;还有新增了一层,基础截面不够了怎么加固等等一大堆问题。根本不是一个新人能完成的任务。
回复

相关推荐

APP内打开