【价值连城】通风排烟设计工具箱大分享
请叫我女王大人
2013年11月25日 13:04:17
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 请叫我女王大人 于 2013-11-25 16:48 编辑 本内容是针对通风排烟设计内容知识大综合,可谓是百宝箱,希望大家看后用的了,楼主辛苦整理,欢迎点评! 一、通风管道流量阻力表 1、缩伸软管摩擦阻力表 圆形风管 v=2 m/s v=3 m/s

本帖最后由 请叫我女王大人 于 2013-11-25 16:48 编辑

本内容是针对通风排烟设计内容知识大综合,可谓是百宝箱,希望大家看后用的了,楼主辛苦整理,欢迎点评!
psb.jpg

一、通风管道流量阻力表

1、缩伸软管摩擦阻力表






圆形风管
v=2 m/s
v=3 m/s
v=4 m/s
v=5 m/s
v=6 m/s
Φ150
127/0.43
190/0.98
254/1.8
318/3.23
381/4.46
Φ200
226/0.32
339/0.73
452/1.30
565/2.03
678/2.92
Φ250
353/0.26
530/0.558
707/1.04
883/1.62
1060/2.33
Φ300
509/0.21
764/0.95
1018/1.62
1273/2.44
1521/3.58


由于文字太多了,只有在下面更新了


psb.jpg

请叫我女王大人
2013年11月25日 13:06:19
2楼
本帖最后由 请叫我女王大人 于 2013-11-25 13:07 编辑

接着更新:hug:

2、镀锌板风管摩擦阻力表






































矩型风管
mm
风量(m3/h)/摩擦阻力(Pa)
v=2m/s
v=3 m/s
v=4 m/s
v=5 m/s
v=6 m/s
120x120
104/0.61
156/1.27
207/2.15
259/3.25
311/14.57
160x120
138/0.51
207/1.07
277/1.8
346/2.75
415/3.86
160x160
184/0.42
277/0.78
369/1.49
461/2.26
553/3.17
200x120
173/0.46
259/0.95
346/1.62
432/2.45
734/3.44
200x160
230/0.36
346/0.77
461/1.3
576/1.79
691/2.78
250x120
216/0.41
324/0.87
432/1.47
540/2.23
648/
250x160
288/0.32
432/0.69
576/1.17
720/1.77
864/2.48
250x200
360/0.27
540/0.58
720/0.99
900/1.50
1080/2.11
320x120
269/0.38
403/0.79
537/1.34
672/2.03
806/2.86
320x160
369/0.29
553/0.61
737/1.04
922/1.58
1106/2.22
320x200
461/0.25
691/0.51
9221/0.87
1152/1.31
1382/1.85
320x250
576/0.21
864/0.43
1152/0.74
1440/1.12
1728/1.57
400x120
336/0.35
504/0.74
673/1.25
841/1.90
1009/2.67
400x160
461/0.27
691/0.56
922/0.95
1152/1.45
1382/2.03
400x200
576/0.22
864/0.46
1152/0.78
1440/1.20
1728/1.68
400x250
720/0.19
1080/0.38
1440/0.66
1800/1.00
2160/1.40
500x160
576/ 0.25
864/0.52
1152/0.89
1440/1.34
1728/1.89
500x200
720/0.21
1080/0.42
1440/0.73
1800/1.1
2160/1.54
500x250
900/0.17
1350/0.35
1800/0.60
2250/0.90
2700/1.28
500x320
1152/0.14
1728/0.28
2304/0.49
2880/0.75
3456/1.05
500x400
1440/0.12
2160/0.25
2880/0.42
3600/0.64
4320/0.89
630x160
726/0.22
1089/0.48
1452/0.84
1814/1.12
2177/1.98
630x200
907/0.19
1361/0.39
1814/0.67
2268/1.02
2722/1.43
630x250
1134/0.16
1701/0.32
2268/0.55
2835/0.83
3402/0.19
630x320
1452/0.13
2177/0.26
2903/0.44
3629/0.67
4355/0.94
630x400
1814/0.11
2722/0.22
3629/0.37
4536/0.56
5443/0.79
630x500
2268/0.1
3402/0.19
4536/0.31
5670/0.48
6804/0.68
800x160
922/0.20
1382/0.42
1843/0.67
2304/1.02
2765/2.15
800x200
1152/0.18
1728/0.37
2304/0.63
2880/0.95
3456/1.34
800x250
1440/0.14
2160/0.3
2880/0.51
3600/0.77
4320/1.08
800x320
1843/0.1
2765/0.23
3686/0.40
4608/0.60
5530/0.85
1000x200
1440/0.16
2160/0.35
2880/0.60
3600/0.90
4320/1.30
1000x250
1800/0.13
2700/0.28
3600/0.48
4500/0.72
5400/1.02
1000x320
2304/0.11
3456/0.23
4608/0.37
5760/0.57
6912/0.80
回复
请叫我女王大人
2013年11月25日 13:07:41
3楼









圆形风管
v=2 m/s
v=3 m/s
v=4 m/s
v=5 m/s
v=6 m/s
Φ100
55/0.76
83/1.58
111/2.68
139/4.05
166/5.69
Φ140
109/0.49
164/1.03
219/1.75
273/2.64
328/3.72
Φ200
224/0.31
336/0.66
448/1.12
560/1.69
672/2.38
Φ250
3.49/0.24
524/0.5
698/0.85
873/1.28
1048/1.80
Φ360
727/0.15
1090/0.32
1454/0.54
1817/0.82
2180/1.15
Φ400
898/0.13
1347/0.28
1796/0.47
2245/0.72
2694/1.01
Φ500
1405/0.1
2108/0.21
2811/0.36
3513/0.55
4216/0.77

说明

(1).软管采用荷兰数据时,上述数据乘以下系数:

Φ150 x2;Φ200 x1.8; Φ250 x1.5; Φ300 x1.3

回复
请叫我女王大人
2013年11月25日 13:08:33
4楼

(2).局部摩擦阻力:







散流器
喉径(mm)
ΔP (Pa)
v=2m/s
v=3 m/s
v=4 m/s
v=5 m/s
v=6m/s
200x200
15.9
35.7
63.4
99.1
142.7
300x300
23.8
53.5
95.1
148.7
214.1
400x400
29.4
66.0
117.3
183.2
263.9

(3)与散流器的摩擦阻力:








接管规格
(mm)
ΔP (Pa)
v=2m/s
v=3 m/s
v=4 m/s
v=5 m/s
v=6m/s
镀锌管200x200
2.4
5.3
9.4
14.7
21.2
镀锌管400x400
6.4
14.32
25.5
39.8
57.3
软管Φ150
10.8
22.3
28.8
41.3
54.1
软管Φ350
10.1
22.7
40.4
63.1
90.8

(4).保持风速必须的动压:

当v=2m/s时, ΔP=2.4Pa; 当v=3m/s时, ΔP=5.4Pa

当v=4m/s时, ΔP=9.6Pa; 当v=5m/s时, ΔP=15Pa

当v=6m/s时, ΔP=21Pa



V2

(5).其他局部阻力的计算按下式:



2g

ΔP=ζ─γ

回复
请叫我女王大人
2013年11月25日 13:09:08
5楼

二、室内送回风口尺寸表

1、风口风量冷量对应表












冷量
风量
m/h
送风口
mm
回风口
mm
RT
kw
1.0
3.5
750
700x150
800x150
1.5
5.3
800
700x150
800x150
2.0
7
1000
900x150
1000x150/800x200
2.5
8.7
1450
1000x200
1200x200
3.0
10.5
1600
1100x200
1300x200
3.5
12.2
1800
1250x200/1000x250
1500x200/1200x250
4.0
14
1950
1000x250
1300x250
5.0
17.58
3000
1600x250/1360x300

2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE




送风方式
单位地板面积的
送风量l/sm2
工作区平均
流速m/s
换气次数h-1
侧送百叶风口
条形风口
局部孔板送风
顶棚散流器
顶棚孔板送风
3--6
4--10
5--15
5--25
5-50
0.13--0.18
0.10--0.18
0.10--0.18
0.10--0.25
0.05--0.15
7
12
18
30
60

回复
请叫我女王大人
2013年11月25日 13:09:38
6楼

三、室内风管风速选择表

1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s





应用场所
住宅
公共建筑
工厂
推荐
最大
推荐
最大
推荐
最大
室外空气入口
空气过滤器
加热排管
冷却排管
淋水室
风机出口
主风管
支风管(水平)
支风管(垂直)
2.5
1.3
2.3
2.3
2.5
6.0
4.0
3.0
2.5
4.0
1.5
2.5
2.3
2.5
8.5
6.0
5.0
4.0
2.5
1.5
2.5
2.5
2.5
9.0
6.0
4.0
3.5
4.5
1.8
3.0
2.5
2.5
11.0
8.0
6.5
6.0
2.5
1.8
3.0
3.0
2.5
10.0
9.0
5.0
4.0
8.0
1.8
3.5
3.0
2.5
14.0
11.0
9.0
8.0
下面会接着更新,求顶

回复
请叫我女王大人
2013年11月25日 16:49:12
7楼

2、低速风管系统的最大允许速m/s





应用场所
以噪声控制
主风管
以摩擦阻力控制
送风主管
回风主管
送风支管
回风支管
住宅
公寓、饭店房间
办公室、图书馆
大礼堂、戏院
银行、高级餐厅
百货店、自助餐厅
工厂
3.0
5.0
6.0
4.0
7.5
9.0
12.5
5.0
7.5
10.0
6.5
10.0
12.0
15.0
4.0
6.5
7.5
5.5
7.5
7.5
9.0
3.0
6.0
8.0
5.0
8.0
8.0
11.0
3.0
5.0
6.1
4.0
6.0
6.0
7.5

回复
请叫我女王大人
2013年11月25日 16:49:44
8楼

3、通风系统之流速m/s






系统
商业
工业
送风、最大流速
送风、一般流速
回风、最大流速
回风、一般流速
13
6--11
10
7.5--9
13
11--13
13
9--13
高速、一般
13
13--25





室内允许噪声
dB(A)
主管风速
m/s
支管风速
m/s
25-35
3-4
≤2
35-50
4-6
2-3

注:民用住宅≤35dB(A),商务办公≤45dB(A)。

回复
请叫我女王大人
2013年11月25日 16:50:26
9楼

四、室内风口风速选择表

1、送风口风速







卧 室
1.5-2m/s (风口在上部时)
起 居
2-3m/s (风口在上部时)
办 公 室
3m/s (风口距地≤2.5m)
4m/s (风口距地≤4.5m)
商场、娱乐
3-5m/s

2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s




应用场所
流速m/s
图书馆、广播室
住宅、公寓、私人办公室、医院房间
银行、戏院、教室、一般办公室、商店、餐厅
工厂、百货公司、厨房
1.75--2.5
2.5--4.0
4.0--5.0
5.0--7.5

3、推荐的送风口流速m/s




应用场所
流速m/s
播音室
戏院
住宅、公寓、饭店房间、教室
一般办公室
电影院
百货店、上层
百货店、地下
1.5--2.5
2.5--3.5
2.5--3.8
2.5--4.0
5.0--6.0
5.0
7.5
10.0

回复
请叫我女王大人
2013年11月25日 16:50:54
10楼

4、送风口之最大允许流速m/s




应用场所
盘形送风口
顶棚送风口
侧送风口
广播室
医院疗房
饭店房间、会客室
百货公司、剧场
教室、图书馆、办公室
3.0--3.5
4.0--4.5
4.0--4.5
6.0--7.5
5.0--6.0
4.0--4.5
4.5--5.0
5.0--6.0
6.2--7.5
6.0--7.5
2.5
2.5--3.0
2.5--4.0
5.0--7.0
3.5--4.5

5、回风口风速









房间净高
风口位置
风速
3.5-4
上部
3-4m/s
3-3.5
上部
2-3m/s
2.5-3
上部
1.5-2m/s
人不常停留处
下部
3m/s
人常停留处
下部
1.5-2m/s
走廊回风
下部
1-1.5m/s

6、回风格栅的推荐流速m/s




位置
近座位
逗留区以上
门下部
门上部
工业用
流速m/s
2--3
3--4
4
3
≥4

7、百叶窗的推荐流速m/s




位置
新风
回风
减温器正面
减温器旁通
加热器旁通
流速m/s
2.5--4
4--6
2--4
7.5--12
5--7.5

8、逗留区流速与人体感觉的关系




流速m/s
人体感觉
--0--0.08
0.127
0.127--0.25
0.38
0.38
0.38--1.52
不舒适,停滞空气的感觉
理想,舒适
基本舒适
不舒适,可以吹动薄纸
对站立者为舒适感之上限
用于工厂和局部空间

9、顶棚散流器送风量










尺寸mm
送风流速 m/s
1.0
1.5
2.0
2.5
3.75
5.0
250*250
50
70
95
120
175
235
300*300
70
100
135
170
255
340
350*350
90
140
185
230
350
465
400*400
120
180
240
295
440
590
500*500
190
280
380
470
710
945
600*600
270
410
545
680
1020
1360

回复
请叫我女王大人
2013年11月25日 16:51:55
11楼
本帖最后由 请叫我女王大人 于 2013-11-25 16:55 编辑

10、侧送风口送风量



































送风口尺寸mm
送风口流速m/s
1.5
2.0
2.5
3.75
5.0
250*100
30
40
50
70
95
300*100
35
45
55
85
115
400*100
45
60
75
115
150
500*100
55
75
95
145
190
600*100
70
90
115
170
230
750*100
85
115
145
215
285
900*100
100
135
170
255
340
250*150
45
55
70
105
145
300*150
50
70
85
130
170
400*150
70
90
115
170
230
500*150
85
115
145
215
285
600*150
100
135
170
255
340
750*150
130
170
215
320
430
900*150
155
205
255
385
515
400*200
90
120
150
230
305
500*200
115
150
190
285
380
600*200
135
180
230
340
455
750*200
170
230
285
430
570
900*200
205
275
340
415
685
400*250
115
150
190
285
380
500*250
145
190
240
355
475
600*250
170
230
285
430
570
750*250
215
285
355
535
715
900*250
255
340
430
640
855
1000*50
55
75
95
145
190
1000*75
85
115
145
215
285
1000*100
115
150
190
285
380
1000*125
145
190
240
355
475
1000*150
170
230
285
430
570&, lt;, /DIV>
1000*175
200
265
330
500
665
1000*200
230
305
380
570
760


回复

相关推荐

APP内打开