求该规范出处,谢谢
fangcong1990
2013年11月25日 11:55:14
来自于建筑规范
只看楼主

求各位大神帮忙指点一下(商店规范里面那一条有说面积超过60㎡的需要开两个出口)具体规范条文,谢谢!在线等

求各位大神帮忙指点一下(商店规范里面那一条有说面积超过60㎡的需要开两个出口)具体规范条文,谢谢!在线等
yyy620712
2013年11月25日 13:05:56
2楼
建筑设计防火规范GB 50016-2006
5.3 民用建筑的安全疏散
2 目前在一些建筑设计中存在安全出口不合理的现象。如一座公共建筑内的一个建筑面积超过60m2的房间,应设置2个疏散门。但有的设计人员只在一侧邻近位置布置2个,发生火灾时实际上只起到1个出口的作用。......
回复
fangcong1990
2013年11月25日 14:44:43
3楼
yyy620712 发表于 2013-11-25 13:05 建筑设计防火规范GB 50016-20065.3 民用建筑的安全疏散 2 目前在一些建筑设计中存在安全出口不合理的现 …非常感谢!
回复
土木论坛123456
2013年11月26日 09:23:54
4楼
这个是高规中位于疏散走道之间房间开一个门的最大面积要求,如果是低规的话可以做到120平米