层高为4.8m,窗户顶高度为3.4m,本来框架梁尺寸为250×850,但后来我老大说为了施工的方便,把框架梁尺寸改为250×1350,这样窗户顶不要做过梁了。但我感觉怪怪的,第一PKPM建模后配筋有影响,第二这样的梁高宽比大于了4啊,第三钢筋怎么放了?
层高为4.8m,窗户顶高度为3.4m,本来框架梁尺寸为250×850,但后来我老大说为了施工的方便,把框架梁尺寸改为250×1350,这样窗户顶不要做过梁了。但我感觉怪怪的,第一PKPM建模后配筋有影响,第二这样的梁高宽比大于了4啊,第三钢筋怎么放了?
22楼
输入的时候按原来输 然后自己加大梁高
回复
23楼
输入的时候按原来输 然后自己加大梁高
回复
24楼
按照你表述的,梁已经做到了850高了,说明跨度不小,梁直接做掉应该可行。如果门窗水平尺寸很大,那最好做掉。如果很小的话,图集上有下挂做法。
回复
25楼
梁这么大太浪费了,可考虑梁下挂板
回复
26楼
新手 学习了 。。。
回复
27楼
设置过梁要经济些
回复
28楼
梁全跨加高不可取,建议窗宽范围在梁下挂板做法
回复
29楼
有时可以二合一,但1350未免太大了。
回复
30楼
一从经济角度分析,过梁和主梁分开做更好,如果为了省事,做梁下局部挂板和做大梁都可行
回复
31楼
觉得不适合加大框架梁,过梁做不了,梁上挂板也行。并不是只有一个方法。
回复