层高为4.8m,窗户顶高度为3.4m,本来框架梁尺寸为250×850,但后来我老大说为了施工的方便,把框架梁尺寸改为250×1350,这样窗户顶不要做过梁了。但我感觉怪怪的,第一PKPM建模后配筋有影响,第二这样的梁高宽比大于了4啊,第三钢筋怎么放了?

层高为4.8m,窗户顶高度为3.4m,本来框架梁尺寸为250×850,但后来我老大说为了施工的方便,把框架梁尺寸改为250×1350,这样窗户顶不要做过梁了。但我感觉怪怪的,第一PKPM建模后配筋有影响,第二这样的梁高宽比大于了4啊,第三钢筋怎么放了?
免费打赏
gaoxbwan
2013年12月13日 17:58:27
32楼
梁下挂板是怎样的???
回复
pinbo_hsm
2013年12月14日 10:16:30
33楼
一般般吧,有时候地下室室内外高差梁做个2m多,高宽比都过5了,照做啊,配筋什么的没事,该怎么放怎么放
回复
snmagic520
2013年12月16日 09:57:09
34楼
感谢楼主的热心分享 新人受益匪浅~
回复
小树监护人
2013年12月16日 11:23:21
35楼
结构老卢 发表于 2013-11-25 11:37 首先和建筑专业商量下,看窗户的高度还能修改不,如果窗户能加高就最还了。如果窗户宽度不是太大,还是做过 …他这种情况有几种做法都可行,看主设什么想法吧,能加普通过梁是最好的,形成通窗的话只能加大梁高、梁底挂板、或单独设计通跨的大过梁,我个人倾向加一道窗顶通长过梁,截面250*450足够了。新手们做梁下挂板时一定注意留缝,挂板被拉裂的情况经常出现。
回复
lyw020rich
2013年12月16日 12:11:15
36楼
窗顶与梁差500mm,还是做梁下挂板比较好吧
回复
shixingshangjiang
2013年12月16日 12:33:29
37楼
有问题 梁下挂板
回复
zlycherry
2014年10月20日 14:39:37
38楼
whs111 发表于 2013-12-1 21:35 框架梁尺寸,按正常设计。梁下到窗上尺寸较小时,在梁下挂板就行了。尺寸较大时,做过梁,过梁上砌填充墙就 …新手路过,学习了,哈哈!
回复
a20080802
2014年10月20日 22:51:32
39楼
liuyu8922 发表于 2013-11-25 14:38 你这梁下到窗顶还有550mm,都能再做一个框梁了,明显做个200mm小过梁不就完事了。窗户那么多,梁都加大得浪 …可以把窗台高提高一些
回复
shidalichenxi1
2014年10月21日 10:25:22
40楼
后面有懂得甲方看到你1350的梁,一定会问你怎么回事的。选个过梁又不麻烦,4.2m跨度以下的都能选到,4.2m的过梁也只有300高而已,再不就找建筑商量下能不能改窗标高。实在不行挂板也可以
回复
sudongdong1992
2014年10月21日 16:08:47
41楼
你这框架梁下还有挺大的高度、一般如果框架梁和窗顶高差只有100左右的时候我才将梁抵到窗户顶的、、楼主这种情况完全可以由施工方做过梁啊、、做成框架梁梁高感觉有点大了