框架梁与窗户上过梁的问题如何处理?
weh12345
weh12345 Lv.12
2013年11月25日 11:15:55
只看楼主

层高为4.8m,窗户顶高度为3.4m,本来框架梁尺寸为250×850,但后来我老大说为了施工的方便,把框架梁尺寸改为250×1350,这样窗户顶不要做过梁了。但我感觉怪怪的,第一PKPM建模后配筋有影响,第二这样的梁高宽比大于了4啊,第三钢筋怎么放了?

层高为4.8m,窗户顶高度为3.4m,本来框架梁尺寸为250×850,但后来我老大说为了施工的方便,把框架梁尺寸改为250×1350,这样窗户顶不要做过梁了。但我感觉怪怪的,第一PKPM建模后配筋有影响,第二这样的梁高宽比大于了4啊,第三钢筋怎么放了?
免费打赏
渺若烟云
2013年11月25日 16:06:39
12楼
首先你们老大的想法很好,但我觉得没必要,其实好的施工单位都会考虑这些事情,一般都是做成梁下挂板,你不放心,可以给他们交个底或画个节点说明一下。
回复
whsss111
2013年12月01日 21:35:15
13楼
框架梁尺寸,按正常设计。梁下到窗上尺寸较小时,在梁下挂板就行了。尺寸较大时,做过梁,过梁上砌填充墙就是了。
回复
whsss111
2013年12月01日 21:35:40
14楼
框架梁尺寸,按正常设计。梁下到窗上尺寸较小时,在梁下挂板就行了。尺寸较大时,做过梁,过梁上砌填充墙就是了
回复
weh12345
2013年12月02日 09:07:33
15楼
谢谢各位的回复,我问了这是为了建筑造型的需要还加上施工的方便性和可行性,才直接做成这样的。
回复
erzhujiegou
2013年12月02日 09:13:00
16楼
结构老卢 发表于 2013-11-25 11:37 首先和建筑专业商量下,看窗户的高度还能修改不,如果窗户能加高就最还了。如果窗户宽度不是太大,还是做过 …新手 学习了 。。。。
回复
erzhujiegou
2013年12月02日 09:18:22
17楼
渺若烟云 发表于 2013-11-25 16:06 首先你们老大的想法很好,但我觉得没必要,其实好的施工单位都会考虑这些事情,一般都是做成梁下挂板,你不 …新手 学习了 。。。。
回复
土豆粘卷子
2013年12月02日 09:44:45
18楼
这个很常见的吧...850高的框梁,还有550可以做过梁啊,施工完全可以做啊,没什么大问题。要是想一起做,可以做个节点啊,梁下加过梁那种构造做法的节点,这样应该是不用建模计算的。
回复
wq20121989
2013年12月02日 10:57:45
19楼
zhou0919 发表于 2013-11-25 11:58 我碰见过这样的情况,梁下差几百就是窗,还没法设置过梁,在梁下挂板就行了请问梁下挂板是什么意思?
回复
wq20121989
2013年12月02日 10:59:18
20楼
结构老卢 发表于 2013-11-25 11:37 首先和建筑专业商量下,看窗户的高度还能修改不,如果窗户能加高就最还了。如果窗户宽度不是太大,还是做过 …请问下梁下挂板是什么意思?还有过梁的长度是怎么确定的?谢谢!
回复
zhujing948520
2013年12月02日 22:10:24
21楼
进来学习下
回复

相关推荐