在照明施工中,图纸照明连线有些是3根斜线,有些是1根线再写4,知道是穿3根线、4根线,但是有些没有打斜线,不知穿几根。是根据房间内开关的配置,由自己理解来确定,还是设计图纸上有规定。请教各位高手了。
在照明施工中,图纸照明连线有些是3根斜线,有些是1根线再写4,知道是穿3根线、4根线,但是有些没有打斜线,不知穿几根。是根据房间内开关的配置,由自己理解来确定,还是设计图纸上有规定。请教各位高手了。
2楼
不知是我提的问题太简单,还是不清楚,希望高手们给说说。
回复
3楼
从配电系统图中看看这条回路是为几线制?通常不标为2线!但也有设计院出图没有标(因为可以通过相制和开关数量来判断!)
回复
4楼
因为配电系统图上看,照明配电开关为单相2线出线,插座回路有PE线,带漏电保护。从配电箱电源引到照明房间后,根据灯具数量及控制方式,开关与灯具的配套情况,连线有的3根、4根,甚至5根。因此我的问题是:设计图引线上是否需要明确,还是由施工方理解穿线。
回复
5楼
当然是根据设计图纸要求了。原则上,平面导线根数都应该标注,只是有时为了使图面尽量简洁,可以对量大的相同根数标注体现在设计说明中,平面图中不进行标注。当然有时设计人员粗细,会有少量的漏标,但一般懂得电气常识的师傅是能够理解设计意图,并正确配置现场导线的。
回复
6楼
没有标注的肯定是两根呢,只有三根以上才能够标注。这是常识行的问题。
回复