楼板厚度不足的问题
ahmt2020
ahmt2020 Lv.3
2013年11月24日 15:25:44
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 ahmt2020 于 2013-11-24 15:27 编辑 楼板的设计厚度110mm,用红外线,我实测主卧楼板高差30mm,初步判断楼面是斜的。在楼板上最低的地方钻了个孔,去除找平层,厚度为95mm。请问有没有问题? 找开发商,能索赔吗,依什么证据?

本帖最后由 ahmt2020 于 2013-11-24 15:27 编辑

楼板的设计厚度110mm,用红外线,我实测主卧楼板高差30mm,初步判断楼面是斜的。
在楼板上最低的地方钻了个孔,去除找平层,厚度为95mm。请问有没有问题?
找开发商,能索赔吗,依什么证据?
免费打赏
hengxin87
2013年11月25日 10:37:49
12楼
找开发商协商解决吧
回复
设计小兵
2013年11月25日 13:06:25
13楼
差这么多,肯定不行,楼板的安全都有问题
回复
fya235
2013年11月25日 14:47:59
14楼
这是安全问题,马虎不得
回复
ahmt2020
2013年11月25日 22:25:45
15楼
规范上楼板厚度误差+8,-5。合格率90%以上就算合格
“合格率90%以上就算合格” 这条哪个规范上有
回复
ahmt2020
2013年11月25日 23:05:58
16楼
混凝土验收规范2011版
回复
fuqingwang2001
2013年11月26日 08:36:23
17楼
如果真是这样,施工单位也太烂了吧。
回复
kc822
2013年11月26日 13:54:43
18楼
可以住 楼主要赔偿到位 这完全可以打一场官司的
回复
泥浆
2013年11月26日 15:36:54
19楼
可以到质监站投诉,
回复
泥浆
2013年11月26日 15:37:51
20楼
要是质监站作为的话,他们就出头了
回复
mrmaowei
2013年11月26日 16:18:08
21楼
确实属于质量问题,不影响结构安全
回复

相关推荐